多选题 0分

某支挡结构采用钢支撑,其计算简图如题19~20图所示,两端均为铰接支座。钢支撑采用热轧H型钢H400×400×13×21,毛截面面积A=218.7×102mm2,净截面面积An=183.5×102mm...

某支挡结构采用钢支撑,其计算简图如题19~20图所示,两端均为铰接支座。钢支撑采用热轧H型钢H400×400×13×21,毛截面面积A=218.7×102mm2,净截面面积An=183.5×102mm2,对x轴的回转半径ix=175mm,对y轴的回转半径iy=101mm。
  钢材采用Q235钢。假定,忽略施工安装偏差及钢支撑自重的影响,该支撑视为轴心受压构件,所承受的轴心压力设计值N=1000kN,计算长度l0x=l0y=10000mm。
  提示:按一般钢结构考虑γ0=1.0。



试问,该支撑按应力形式表达的稳定性计算值(N/mm2),与下列何项数值最为接近(  )
  • A. 56
  • B. 66
  • C. 82
  • D. 97

你可能感兴趣的试题

1 单选题 0分
  • A. 混凝土异形柱框架结构可用于所有非抗震和抗震设防地区的一般居住建筑
  • B. 抗震设防烈度为6度时,对标准设防类(丙类)采用异形柱结构的建筑可不进行地震作用的计算
  • C. 对于楼板与梁整体浇筑的异形柱框架,进行框架梁的配筋时,宜将全部纵筋配置在梁(肋)矩形截面内
  • D. 异形柱柱体及节点核心区内不得预留或埋设水、电、燃气管道和线缆;安装水、电、燃气管道和线缆时,不应削弱柱截面
2 单选题 0分
  • A. 需进行疲劳验算的钢筋混凝土构件,钢筋连接宜采用焊接和机械连接
  • B. 在预应力混凝土受弯构件挠度验算中,当使用上允许时,可扣除预加力所产生的反拱值
  • C. 对既有结构进行改建、扩建或加固改造而重新设计时,承载能力极限状态的计算可按原设计依据的规范和相关标准进行
  • D. 钢筋混凝土受弯构件,当由构造要求配置的纵向受拉钢筋截面面积大于受弯承载力要求的配筋面积时,混凝土受压区高度x应按构造要求配置的纵向受拉钢筋截面面积进行计算
3 单选题 0分
  • A. 剪力墙底部加强部位的高度应从结构基础顶面算起
  • B. 混凝土框架和预应力混凝土框架计算地震作用时阻尼比应取0.05
  • C. 计算竖向构件轴压比时,应取竖向构件(墙、柱)各工况组合最大轴压力设计值与构件全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积的比值
  • D. 重点设防类(乙类)设防的钢筋混凝土结构可按本地区抗震设防烈度确定其适用的最大高度