单选题
1分
采用需要系数据对某一变压器所带负荷进行计算后,其有功计算功率为1000kW,无功计算功率为800kvar,不考虑同时系数。在变压器的低压侧进行集中无功率补偿,补偿后功率因数达到0.95。则无功功率补偿...
采用需要系数据对某一变压器所带负荷进行计算后,其有功计算功率为1000kW,无功计算功率为800kvar,不考虑同时系数。在变压器的低压侧进行集中无功率补偿,补偿后功率因数达到0.95。则无功功率补偿量应为下列哪项?( )
参考答案: B
参考解析: 根据《供配电系统设计规范》(GB 50052—2009)第6.0.5条规定,tanΦ1=800/1000=0.8,tan(arccosΦ2)=0.329;QC=P(tanΦ1-tanΦ2)=1000×(0.8-0.329)=471(kvar)。