单选题 1分

采用需要系数据对某一变压器所带负荷进行计算后,其有功计算功率为1000kW,无功计算功率为800kvar,不考虑同时系数。在变压器的低压侧进行集中无功率补偿,补偿后功率因数达到0.95。则无功功率补偿...

采用需要系数据对某一变压器所带负荷进行计算后,其有功计算功率为1000kW,无功计算功率为800kvar,不考虑同时系数。在变压器的低压侧进行集中无功率补偿,补偿后功率因数达到0.95。则无功功率补偿量应为下列哪项?(  )
  • A.207kvar
  • B.471kvar
  • C.574kvar
  • D.607kvar

你可能感兴趣的试题

2 单选题 1分
  • A.同通道中数量较多的电缆敷设于耐火电缆槽盒内,耐火槽盒采用透气壁
  • B.同通道中数量较多的明敷电缆敷设于同一通道的两侧,两侧间设置耐火极限为0.5h的防火封堵板材
  • C.在外部火势作用一定时间内需要维持通电的回路采用耐火电缆时,可不再作防火分隔
  • D.用于防火分隔的材料、产品不得度电缆有腐蚀和损害