解析题 0分

工程背景资料如下: (1)图4-27~图4-29所示为某变电所变配电工程的平面图和高、低压配电系统图,图中③号高压成套配电柜到电力变压器的电缆管线的清单工程量设定为:φ100钢管暗敷为9m;电力电缆穿...

工程背景资料如下:
(1)图4-27~图4-29所示为某变电所变配电工程的平面图和高、低压配电系统图,图中③号高压成套配电柜到电力变压器的电缆管线的清单工程量设定为:φ100钢管暗敷为9m;电力电缆穿管敷设YJV-10kV-3×70mm2为10m,其另应增加的附加长度为3.5m。

图4-27 变电所变配电平面图

图4-28 变电所变配电高压配电系统图

图4-29 变电所变配电低压配电系统图
(2)电缆工程的相关定额见表4-90。
表4-90 电缆工程的相关定额

(3)该工程变配电装置中的全部母线,均由生产厂家制作安装。人工费单价为80元/工日,管理费和利润分别按人工费的60%和40%计算。
(4)相关分部分项工程量清单项目统一编码见表4-91。
表4-91 项目编码一览表

【问题】
1.按照背景资料(1)、(3)、(4)和图4-27~图4-29所示内容,在表4-92中,编制该工程变配电装置安装和电缆管线的“分部分项工程量清单与计价表”(不计算计价部分)。
2.根据背景资料(2)中的相关定额,计算“电力电缆”项目的综合单价,在表4-93中,编制“工程量清单综合单价分析表”。(数量栏保留三位小数,其余保留两位小数)

你可能感兴趣的试题

2 解析题 20分
3 解析题 20分
某办公楼内卫生间的给水施工图如图3-5A 和图3-5B 所示。



设计说明:
1.办公楼共6 层,层高3. 6m,墙厚200mm。图中尺寸标注标高以米计,其他均以毫米计。
2.管道采用PP-R 塑料管及成品管件,热熔连接,成品管卡。
3.阀门采用螺纹球阀Q11F-16C,污水池上装铜质水嘴。
4.成套卫生器具安装按标准图集要求施工,所有附件均随卫生器具配套供应。洗脸盆为单柄单孔台上式安装,大便器为感应式冲洗阀蹲式大便器,小便器为感应式冲洗阀壁挂式安装,污水池为成品落地安装。
5.管道系统安装就位后,给水管道进行水压试验。
2.根据《通用安装工程工程量计算规范》的规定,给排水工程相关分部分项工程量清单项目的统一编码见表3-31。

3.塑料给水管定额相关数据见表3-32,表内费用均不包含增值税可抵扣进项税额。该工程的人工单价(包括普工、一般技工和高级技工)综合为100 元/工日,管理费和利润分别占人工费的60%和30%。

4.经计算该办公楼管道安装工程的分部分项工程人材机费用合计为60 万元,其中人工费占25%。单价措施项目中仅有脚手架项目,脚手架搭拆的人材机费用2.4 万元,其中人工费占20%;总价措施项目费中的安全文明施工费用(包括安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费)根据当地工程造价管理机构发布的规定按分部分项工程人工费的20%计取,夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费等其他总价措施项目费用合计按分部分项工程人工费的12%计取,总价措施费中人工费占30% 。
暂列金额6 万元,不考虑计日工费用。
规费按分部分项工程和措施项目费中全部人工费的25%计取。
上述费用均不包含增值税可抵扣进项税额,增值税税率按9%计取。
问题:
1.按照图3-5A 和图3-5B 所示内容,按直埋(指敷设于室内地坪下埋地的管段)、明敷(指沿墙面架空敷设于室内明处的管段)分别列式计算给水管道安装项目分部分项清单工程量(注:管道工程量计算至支管与卫生器具相连的分支三通或末端弯头处止)。
2.根据《通用安装工程工程量计算规范》和《计价规范》的规定,编制管道、阀门、卫生器具(污水池除外)安装项目的分部分项工程量清单。
3.根据表3-32 给出的相关内容,编制dn32 PP-R 室内明敷塑料给水管道分部分项工程的综合单价分析表。
4.编制该办公楼管道系统单位工程的招标控制价汇总表。
4 解析题 20分
管道工程有关背景资料如下:
1.某厂区室外消防给水管网平面图如图6.II 所示。
2.假设消防管网工程量如下:
管道DN200 800m、DN150 20m、DN100 18m,室外消火栓地上8 套、地下5 套,消防水泵接合器3 套,水表1 组,闸阀Z41T-16 DN200 12 个、止回阀H41T-16 DN200 2 个、闸阀Z41T-16 DN100 25 个。
3.消防管道工程相关分部分项工程量清单项目的统一编码见下表:

注:编码前四位0308 为《工业管道工程》,0309 为《消防工程》,0310 为《给排水、采暖、燃气工程》
4.消防工程的相关定额见下表:

注:
1.DN100 镀锌无缝钢管的理论重量为12.7 ㎏/m;
2.企业管理费、利润分别按人工费的60%、40%计。
【问题】1.按照图6.Ⅱ所示内容,在答题卡上列式计算室外管道、阀门、消火栓、消防水泵接合器、水表组成安装项目的分部分项清单工程量。
2.根据背景资料2、3,以及图6.Ⅱ规定的管道安装技术要求,编列出管道、阀门、消火栓、消防水泵接合器、水表组成安装项目的分部分项工程量清单,填入答题卡表6.Ⅱ.1“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中。
3.根据《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2013)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)
规定,按照背景资料4 中的相关定额数据,编制室外地上式消火栓SS100 安装项目的“综合单价分析表”,
填入答题卡表6.Ⅱ.2 中。
4.厂区综合楼消防工程单位工程招标控制价中的分部分项工程费为485000 元,中标人投标报价中的分部分项工程费为446200 元。在施工过程中,发包人向承包人提出增加安装2 台消防水炮的工程变更,消防水炮由发包方采购。合同约定:招标工程量清单中没有适用的类似项目,按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)规定和消防工程的报价浮动率确定清单综合单价。经查当地工程造价管理机构发布的消防水炮安装定额价目表为290 元,其中人工费120 元;消防水炮安装定额未计价主要材料费为420 元/台。列式计算消防水炮安装项目的清单综合单价。
(计算结果保留两位小数)
5 解析题 20分