问答题
20分
背景 某市政桥梁工程采用钻孔灌注桩基础;上部结构为预应力混凝土连续箱梁,采用钢管支架法施工。支架地基表层为4.5m厚杂填土,地下水位位于地面以下0.5m。主墩承台基坑平面尺寸为10m*6m,挖深为4....
背景
某市政桥梁工程采用钻孔灌注桩基础;上部结构为预应力混凝土连续箱梁,采用钢管支架法施工。支架地基表层为4.5m厚杂填土,地下水位位于地面以下0.5m。主墩承台基坑平面尺寸为10m*6m,挖深为4.5m,采用9m长[20a]型钢做围护,设一道型钢支撑。土方施工阶段,由于场地内堆置土方、施工便道行车及土方外运行驶造成的扬尘对附近居民产生严重影响,引起大量投诉。箱梁混凝土浇筑后,支架出现沉降,最大达5cm,造成质量事故。经验算,钢管支架本身的刚度和强度满足要求。
问题:
参考解析:
本案例第1问主要考查轻型井点降水。轻型井点系统的布置形式分为单排、双排和环形,总的布置原则是:当基坑开挖较深,基坑涌水量大,且有围护结构时,应选择井点降水方法。井点布置应根据基坑平面形状与大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等而定。当基坑(槽)宽度小于6m且降水深度不超过6m时,可采用单排井点,布置在地下水上游一侧;当基坑(槽)宽度大于6m或土质不良,渗透系数较大时,宜采用双排井点,布置在基坑(槽)的两侧,当基坑面积较大时,宜采用环形井点。
本案例第2问主要考查市政公用工程现场管理的内容。施工现场管理是建设工程项目得以顺利进行的保障。在施工用地范围内,将各项生产、生活设施及其他辅助设施进行规划和布置,满足施工及维持社会交通要求。针对现场扬尘情况,应采取的防尘措施:洒水、覆盖、地面硬化、围挡、密网覆盖、封闭等。