解析题 20分

【背景资料】 某施工单位承包建设矿井的井筒项目。业主仅以相邻矿井的地质资料绘制的柱状图作为设计、施工依据。该图显示:井筒表土厚20m,基岩以砂岩为主,在120~150m范围有两层涌水量分别为22m3/...

【背景资料】
某施工单位承包建设矿井的井筒项目。业主仅以相邻矿井的地质资料绘制的柱状图作为设计、施工依据。该图显示:井筒表土厚20m,基岩以砂岩为主,在120~150m范围有两层涌水量分别为22m3/h和40m3/h的含水层,含水层间有水力联系。为满足业主要求,承包单位同意采用工作面强排水方法处理井筒涌水,并与业主约定以井筒涌水量不超过15m/h为验收条件,双方签订了合同。工程验收时发现,井壁渗漏水13.8m3/h,并有越来越大趋势,最终质量监督单位不同意验收。
【问题】
1.在该项目的建设过程中,业主的做法存在哪些错误?说明理由。
2.施工单位与业主签订合同的做法有何不妥?说明正确的做法。
3.在本案例条件下,采用工作面强排水方法对井筒质量可能有哪些危害?
4.质监单位不同意验收是否合理?说明理由。
5.在本案例的条件下,该井筒应如何处理才能通过验收?指出其可能对今后矿井生产的影响。

你可能感兴趣的试题

2 解析题 20分
【背景资料】
某井巷工程,建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同.合同工期为29个月。按合同约定,施工总承包单位将井筒支护3-程分包给了符合资质要求的专业分包单位。施工总承包单位提交的施工总进度计划(如图1所示),该计划通过了监理工程师的审查和确认。

合同履行过程中,发生了如下事件:
事件1:专业分包单位将井筒支护专项施工方案报送监理工程师审批,遭到了监理工程师拒绝。在井筒支护施工过程中,由于专业分包单位没有按设计图纸要求施工,监理工程师向施工总承包单位下达了停工令.施工总承包单位认为监理工程师应直接向专业分包单位下达停工令,拒绝签收停工令。
事件2:在工程施工进行到第7个月时,因建设单位提出设计变更,导致G工作停止施工1个月。由于建设单位要求按期完工,施工总承包单位据此向监理工程师提出了赶工费索赔。根据合同约定,赶工费标准为18万元/月。
事件3:在H工作开始前,为了缩短工期.施工总承包单位将原施工方案中H工作的异节奏流水施5-调整为成倍节拍流水施工。原施工方案中H 工作异节奏流水施工横道图(如图2所示)。

【问题】
1.施工总承包单位计划工期能否满足合同工期要求?为保证工程进度目标,施工总承包单位应重点控制哪条施工线路?
2.事件1中,监理工程师及施工总承包单位的做法是否妥当?分别说明理由。
3.事件2中,施工总承包单位可索赔的赶工费为多少万元?说明理由。
4.事件3中,流水施工调整后,H工作相邻工序的流水步距为多少个月?工期可缩短多少个月?按照H工作异节奏流水施工横道图格式绘制调整后H工作的施工横道图。