多选题 2分

某车辆装配厂房,地上2层,地下1层,每层层高6m,采用钢筋混凝土结构,耐火等级为一级。在该厂房靠东侧外墙设有一间长方形喷漆工段(泄压比不小于0.11m2/m3),长边和短边分别为30m和20m,采用防...

某车辆装配厂房,地上2层,地下1层,每层层高6m,采用钢筋混凝土结构,耐火等级为一级。在该厂房靠东侧外墙设有一间长方形喷漆工段(泄压比不小于0.11m2/m3),长边和短边分别为30m和20m,采用防火隔墙与其他部位分隔;厂房靠北侧外墙设有一间建筑面积80m2,储存稀释剂、环氧树脂和水溶性油漆的中间仓库;厂房西侧设有一间建筑面积40m2的中间储罐(储存了润滑油和机油)房间。该厂房内使用和存储油漆的主要成分为甲苯和二甲苯;油漆工段与其他部位之间设置了门斗,门斗隔墙采用防火隔墙,门斗两侧的门采用防火门。该厂房相关信息如图1所示。

根据以上材料,回答下列问题
根据《建筑设计防火规范》,当按车辆装配厂房确定火灾危险性时,该厂房应设置的消防设施及器材有()
  • A.室外消火栓系统
  • B.消防水泵接合器
  • C.灭火器
  • D.室内消火栓系统
  • E.自动喷水灭火系统

你可能感兴趣的试题

1 解析题 21分
消防技术服务机构受托对某南方城市的候机大厅进行消防设施的专项检查。该候机大厅火灾自动报警系统采用一路从发电厂引来的电源和蓄电池组供电,双电源切换时间控制在10s以内。消防用电设备与照明设备共用供电回路。考虑系统供电的安全性,火灾自动报警系统主电源设置了剩余电流动作保护装置。火灾报警控制器显示6只线型光束感烟探测器被屏蔽,2只防火阀模块故障,8只普通感温探测器被屏蔽。
现场手动报警按钮2400个,感烟探测器1200只,感温探测器800只,输入输出控制模块600只。
对火灾自动报警系统进行测试,过程如下:切断控制器与备用电源之间的连接,控制器无异常显示;恢复控制器与备用电源之间的连接,切断火灾报警控制器的主电源,控制器自动切换到备用电源工作,显示主电故障;测试9只感温探测器,7只正常报警,2只不报警。恢复控制器主电源,控制器启动并正常工作;使探测器底座上的总线接线端子短路。控制器在120s显示该探测器所在回路总线故障。
检测蓄电池容量和输出功率,该蓄电池的输出功率为火灾自动报警及联动控制系统全负荷功率的1.1倍,可保证火灾自动报警及联动控制系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作2h。
触发满足防烟排烟系统启动条件的报警按钮,消防联动控制器发出了同时启动4个防火门和4个挡烟垂壁的控制信号,控制器显示了2个防火门和2个挡烟垂壁开启的反馈信号。
根据以上材料,回答下列问题(共20分):
1.该候机大厅至少需要多少只火灾报警控制器和联动控制器?
2.根据检查情况指出消防供电及火灾报警系统存在的问题。
3.线型感烟探测器的安装应符合哪些要求?
2 解析题 21分
某框架架构仓库,地上6层,地下1层,层高3.8m,占地面积6000m2,地上每层建筑面积均为5600m2。仓库各建筑构件均为不燃性构件,其耐火极限见下表。

仓库一层储存桶装润滑油;二层储存水泥刨花板;三至六层储存毛皮制品,地下室储存玻璃制品,每件玻璃制品重100kg,其木质包装重20kg。
该仓库地下室建筑面积为1000m2。一层内靠西侧外墙设置建筑面积为300m2的办公室、休息室和员工宿舍,这些房间与库房之间设置一条走道,且直通室外。走道与库房之间采用防火隔墙和楼板分隔,其耐火极限分别为2.50h和1.00h。走道通向仓库的门采用双向弹簧门。仓库内的每个防火分区分别设置两个安全出口,两个安全出口之间距离4m,疏散楼梯采用封闭楼梯间,通向疏散走道或楼梯间的门采用能阻挡烟气侵入的双向弹簧门。该建筑的消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。
根据以上材料.回答下列问题(共20分):
1.判断该仓库的耐火等级。
2.确定该仓库及其各层的火灾危险性分类。
3.指出该仓库在层数、面积和平面布置中存在的不符合国家标准的问题,并给出解决方法。
4.指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并提出整改措施。
5.拟在地下室东侧设置一个25m2的甲醇桶装仓库,甲醇仓库与其他部位之间采用耐火极限不低于4.00h的防爆墙分隔,防爆墙上设置防爆门,并设置一部直通室外的疏散楼梯,这种做法是否可行?此时,该地下室的火灾危险性应划分为哪一类?