多选题
2分
某高层建筑,建筑高度50m,设有3台湿式报警阀。下列关于末端试水装置设置的说法中,正确的有(??)
参考答案: CDE
参考解析: 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084—2017)第6.5.1条规定,每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀(因此选项A错误)。 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084—2017)第6.5.2条规定,末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm(因此选项B错误,选项C、D、E正确)。
《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084—2017)第6.5.3条规定,末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为1.5m,并应采取不被他用的措施。