解析题 20分

(四)背景资料 项目部依据验收规范和施工图编制了变配电工程的施工方案。设备安装程序是:高压开关 柜一一变压器一一低压配电机一一计量、监控柜。方案中,项目部将开关柜等基础框架安装的 水平度变差设置为 ...

(四)背景资料

项目部依据验收规范和施工图编制了变配电工程的施工方案。设备安装程序是:高压开关 柜一一变压器一一低压配电机一一计量、监控柜。方案中,项目部将开关柜等基础框架安装的 水平度变差设置为 B 级质量控制点,电力变压器等高压电气的变接实验设置为 A 级质量控制点, 保证变配电设备施工质量达到验收规范要求。进场后,因设计单位变更高压系统设计,造成高 压开关柜比其他设备晚到现场,项目部改变了设备的二次搬运及安装程序:变压器一一低压配 电机一一计量、监控柜一一高压开关柜。

施工中,变配电设备检查、安装、绝缘测、耐压试验及试运行符合设计要求,变配电设备 系统检查满足智能监控要求,工程验收合格。项目部及时整理施工记录等技术资料,将 10kv 变配电工程竣工档案移交给商务楼项目建设单位。

10kV 变配电设备布置图



问题:

1、分别说明项目部将电力变压器交接实验设置为 A 级质量控制点的基础框架水平度偏差设置为 B 级质量控制点的理由。

2、项目部是否可以改变设备二次搬运及安装程序?说明理由。

3、智能监控的变配电设备试运行中应检测哪些参数? 本工程的竣工档案内容主要是哪些记录?

你可能感兴趣的试题

1 单选题 2.00分
  • A.分片到货的球罐安装,属于压力容器安装许可管理范围
  • B.只取得GC1级压力管道安装许可资质的单位,不可以从事压力容器安装工作
  • C.取得A2级制造许可的单位,可安装高压容器,不得安装超高压容器
  • D.压力容器安装前,应向设区的市的特种设备安全监督管理部门书面告知
2 单选题 2.00分
  • A.在工艺管道的防腐、衬里、吹扫后开孔和焊接
  • B.同一管段上的压力取源部件安装在温度取源部件下游侧
  • C.温度取源部件在管道上垂直安装时,应与管道轴线垂直相交
  • D.温度取源部件应近邻阀门出口侧安装
3 单选题 1.00分
4 单选题 1.00分
  • A.应急照明装置
  • B.手动报警按钮
  • C.自动喷淋设施
  • D.感火探测器
5 单选题 1.00分
  • A.土建交换检验
  • B.导轨安装
  • C.对重安装
  • D.安全部件安装