问答题
20分
办公室对照明度进行检测,检测出来8组数据********Lx,办公室标准化照明度是500Lx,采用Q值检验法判断是否有检测值需要舍去,判断办公室的照明是否符合要求。(给出第9次判断值为0.47)(10...
办公室对照明度进行检测,检测出来8组数据********Lx,办公室标准化照明度是500Lx,采用Q值检验法判断是否有检测值需要舍去,判断办公室的照明是否符合要求。(给出第9次判断值为0.47)(10分)
参考解析: 答:A、首先对检测数据按从小到大排序:
***************Lx
B、采用Q值检验法检验最大值、最小值:
最小值检验结果:50/103=0.485>0.47
最小值检验结果:2/103=0.019<0.47
故最小值441Lx需要舍去
C、求办公室的平均照明值:
(*+*……..)/7=531.**>500
故办公室的照明度满足要求。