多选题 2分

某老年人照料设施占地面积 10 亩,建筑物总面积 2272 ㎡,设计容纳人数为 130 人。2018 年5 月 25 日该老年人照料设施发生火灾,共造成 39 人死亡、6 人受伤,直接经济损失 206...

某老年人照料设施占地面积 10 亩,建筑物总面积 2272 ㎡,设计容纳人数为 130 人。2018 年5 月 25 日该老年人照料设施发生火灾,共造成 39 人死亡、6 人受伤,直接经济损失 2064.5 万元。起火建筑为长 56.5m、宽 13.2m、高 5m 的单层建筑。建筑内设有 1.9m 宽东西向内走廊和 3.6m 宽南北向内走廊将建筑内部分为四个区域。
起火建筑设有 4 个安全出口,其中东西向走廊两端各设一个,南北向走廊两端各设一个,均 可直通室外。
该建筑主体结构为钢架结构,柱为截面是 10.0cm×10.0cm 的空心方型钢,外刷 30mm 厚防火涂料;墙体为内外白镀锌板中间夹 7.0cm 厚聚苯乙烯泡沫板(依现场取样,材料燃烧性能经鉴定,氧指数 19);人字形屋顶面板为外蓝内白镀锌板中间夹 7.5cm 厚聚苯乙烯泡沫板;建筑内设有吊顶,吊顶棚面材质为白色塑料扣板(依现场取样,材料燃烧性能经鉴定,氧指数为 33.8),吊顶骨架为截面是 3.0cm×3.0cm 的木条,吊顶上方至屋顶空间整体贯通。
起火建筑内共设 4 个电路回路,均为铜芯线。主线由东至西沿东西向走廊的吊顶上方明敷设,分南、北区各 2 个回路,分别供照明、插座、排气扇、冷暖风机和电视机插座。火灾后经调查发现室内布线存在未穿管,接线处直接铰接等现象。建筑南北外墙各敷设一条 4股线径 10.0m ㎡的铝芯电线用作空调专用线。
5 月 25 日 19 时 30 分许,建筑内西墙处电气线路接触不良发热,高温引燃周围的电线绝缘层等易燃可燃材料,造成墙面及顶棚区域着火燃烧。不能自理区护工石某、常某、马某、消防主管孔某和半自理区护工石某先后到场施救,从起火建筑内救出 13 名老人,单位法人范某组织其他区域人员疏散。在此期间,范某、孔某先后拨打 119 电话报警。由于大火燃烧迅猛,并产生大量有毒有害烟雾,老人不能自主行动,导致重大人员伤亡。
据调查,该老年人照料设施发生火灾建筑没有经过规划、立项、设计、审批、验收,使用无资质施工队;日常管理不规范,消防安全防范意识淡薄。只在老年人照料设施内设置若干具干粉灭火器,没有建立相应的消防安全组织和消防制度,没有制定消防应急预案,没有组织员工进行应急演练和消防安全培训教育;员工对消防法律法规不熟悉、不掌握,消防安全知识匮乏。
根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第 61 号)规定,范 某作为该老年人照料设施的消防安全责任人,应当履行的消防职责包括( )。
  • A.组织实施日常消防安全管理工作
  • B.组织防火检查,及时处理涉及消防安全的重大问题
  • C.组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练
  • D.组织管理义务消防队
  • E.组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训

你可能感兴趣的试题

1 多选题 2分
根据以上材料,回答问题:根据建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018 年版),该起火的老年人照料设施应该设置哪些消防设施( )?
  • A.火灾自动报警系统
  • B.自动灭火系统
  • C.室内消火栓系统
  • D.机械排烟系统
  • E.应急照明
2 多选题 2分
根据建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018 年版),该老年人照料设施的建筑防火设计 不符合规范要求的是( )。
  • A.使用空心方型钢柱
  • B.使用芯材为聚苯乙烯泡沫板的墙面
  • C.使用芯材为聚苯乙烯泡沫板的屋面板
  • D.使用木条骨架和塑料扣板的吊顶
  • E.电线选线和敷设方式
3 多选题 2分
根据《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017,该老年人照料设施符合重大火灾隐患综合 判定要素的有( )。
  • A.使用芯材为聚苯乙烯泡沫板的彩钢夹芯板做墙体和屋面
  • B.未按规范规定设置相应自动消防设施
  • C.未设专职消防队
  • D.没有制定消防应急预案,没有组织员工进行应急演练和消防安全培训教育
  • E.在吊顶上方明敷设电气线路
4 多选题 2分
根据《消防安全责任制实施办法》,该老年人照料设施属于火灾高危单位,其应履行的特 有消防安全职责包括( )。
  • A.安装、使用电器产品、燃气用具和敷设电气线路、管线必须符合相关标准和用电、用气安 全管理规定,并定期维护保养、检测
  • B.定期组织开展灭火和应急疏散演练,进行消防工作检查考核,保证各项规章制度落实。
  • C.积极应用消防远程监控、电气火灾监测、物联网技术等技防物防措施
  • D.由具有资质的机构定期开展评估
  • E.参加火灾公众责任保险
5 多选题 2分
根据《消防安全责任制实施办法》,下列关于该老年人照料设施的各类人员应接受消防培 训的说法正确的是( )
  • A.应对员工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和疏散演练
  • B.消防安全管理人应取得注册消防工程师执业资格
  • C.消防安全责任人必须经消防安全培训
  • D..专兼职消防管理人员应取得建(构)筑物消防员资格证书
  • E.自动消防设施操作人员应取得中级及以上消防设施操作员资格证书