变电运行题库 多选题 1分 电流互感器正常运行时各连接引线及接头应无( )、( ),引线无( 、( )。 A. 发热 B.变色迹象 C.断股 D.散股 点击查看答案 进入题库练习 参考答案: ABCD 你可能感兴趣的试题 1 多选题 1分 ( )后投运的隔离开关应增加巡视次数,巡视项目按照全面巡视执行。 A. 新安装 B.A类检修 C.B类检修 D.C类检修 点击查看答案 2 多选题 1分 县公司电力调度控制中心负责所辖电网( )以及自动化等专业管理。 A. 调度运行 B.设备监控 C.系统运行 D.辅助设施 E.继电保护 F.调度计划 点击查看答案 3 多选题 1分 开关柜线路侧接地开关无法分、合闸应如何处理?( ) A. 检查手车断路器位置是否处于“试验”或“检修”位置 B.检查二次插头是否插好、有无接触不良 C.检查带电显示装置有无异常 D.检查电气闭锁装置是否正常 点击查看答案 4 多选题 1分 发现避雷器泄漏电流指示值异常时,应如何处理?( ) A. 发现泄漏电流指示异常增大时,应检查本体外绝缘积污程度,是否有破损、裂纹,内部有无异常声响,并进行红外检测 B.正常天气情况下,泄漏电流读数超过初始值1.2倍,为严重缺陷,应登记缺陷并按缺陷流程处理 C.正常天气情况下,泄漏电流读数超过初始值1.4倍,为危急缺陷,应汇报值班调控人员申请停运处理 D. 若泄漏电流读数为零,可能是泄漏电流表指针失灵,可用手轻拍监测装置检查泄漏电流表指针是否卡死,如无法恢复时,为一般缺陷,应登记缺陷并按缺陷流程处理。 点击查看答案 5 多选题 1分 暂态地电压局部放电检测检测中应尽量避免干扰源,如( )等带来的影响,信号线应完全展开,避免与电源线(若有)缠绕一起,必要时可关闭开关室内照明灯及通风设备。 A. 气体放电灯 B.柜内二次端子排 C.排风系统电机 D.高压带电显示装置 点击查看答案