消防技术综合能力【一级、二级】题库 单选题 1分 消防机构对某地下一层的人防工程进行防火检查,其中不符合规定的是( )。 A.柴油发电机房 B.医院病房 C.消防控制室 D.使用轻柴油做为燃料的燃油锅炉房 点击查看答案 进入题库练习 参考答案: D 参考解析: 人防中燃油锅炉房燃点应该大于 60 你可能感兴趣的试题 1 多选题 2分 某地下一层商场采用格栅吊顶,室内净空高度为 4.2m,总建筑面积为 2600m2,吊顶总面 积为 1500m2,吊顶通透面积为 1100m2,商场内采用湿式自动灭火系统,并选用标准覆盖面积喷头。 下列关于该系统的做法,不正确的有( )。 A.系统的作用面积为 160m2 B.系统的喷水强度为 8L/(mim.m2) C.系统采用直立型喷头 D.一只喷头的最大保护面积为 12.5m2 E.商场的中庭环廊采用快速响应洒水喷头 点击查看答案 2 单选题 1分 某民用建筑,地上 12 层,层高 4.2m,首层至二层为商店营业厅,每层建筑面积为 5000m 2,三层及以上为住宅,每层建筑面积为 980m2,建筑首层室内地面标高为+0.000m,室外设计地 面标高为-0.400m,下列关于该建筑防火设计的说法,正确的是( )。 A.该建筑耐火等级不应低于二级 B.建筑屋顶高位水箱容积为 36m3 C.该商店营业厅与住宅之间应采用耐火极限不低于 3.0h 的防火隔墙和 2.0h 的不燃楼板进行 完全分隔 D.商店营业厅与住宅部分共用两部防烟楼梯间 点击查看答案 3 单选题 1分 下列关于锅炉房内通风、空气调节系统的设置要求错误的是( )。 A.燃气锅炉房应选用防爆型事故排风机 B.燃气锅炉房内的机械通风设施应设置导除静电的接地装置 C.燃气锅炉房正常通风量应按换气次数不少于 12 次/h 确定 D.燃油锅炉房事故排风量应按换气次数不少于 6 次/h 确定 点击查看答案 4 单选题 1分 下列关于细水雾灭火系统的调试的说法,不正确的是( )。 A.允许喷雾的防护区,应至少在 50%以上且不少于 5 个的防护区进行实际细水雾喷放试验 B.开式系统进行模拟细水雾喷放试验时,应手动开启泄放试验阀 C.闭式系统的联动试验可利用试水阀放水进行模拟 D.系统调试合格后,应采用压缩空气或氮气吹扫,将系统恢复至准工作状态 点击查看答案 5 单选题 1分 下列关于消防水泵接合器安装要求的说法,正确的是( )。 A.周围 5-40m 范围之内有供水设施 B.地上消防水泵接合器的安装应符合设计要求,设计无要求时,其安装高度距地面宜为 0.6m C.安装在墙壁上的水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应大于 2.0m D.地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m,且不应小于井 盖的直径 点击查看答案