问答题
10分
第一阶段审核时,审核员发现某施工企业内审已经完成,在査看不符合报告时,发现其中有一 项是关于施工现场违规拉用临时线的,记录表明企业对此已采取了纠正措施,但在第二阶段审核时, 审核员发现该现场仍在使用违...
第一阶段审核时,审核员发现某施工企业内审已经完成,在査看不符合报告时,发现其中有一 项是关于施工现场违规拉用临时线的,记录表明企业对此已采取了纠正措施,但在第二阶段审核时, 审核员发现该现场仍在使用违规的临时线照明。
(考试时间: 2007年9月,2009年9月,2009年12月,2011年3月,2011年6月,2012年6 月,2013年6月,2013年9月,2015年6月,2015年12月,2018年3月)
(考试时间: 2007年9月,2009年9月,2009年12月,2011年3月,2011年6月,2012年6 月,2013年6月,2013年9月,2015年6月,2015年12月,2018年3月)
参考解析: 不符合GB/T28001-2011标准4.5.3.2 “组织应建立、实施并保持程序,以处理实际和潜在的不符合, 并采取纠正措施和预防措施。程序应明确下述要求:e)条款“评审所采取的纠正措施和预防措施的 有效性”要求。
不符合事实:受审核方内审时,针对施工现场拉用临时线开出了不符合报告,并采取了纠正措施, 但审核发现施工现场仍在使用临时线照明现象。