某建筑智能化工程公司分包了某商住二用大楼的消防专项工程。工程包括火灾自动报警系统和水灭火系统{包括:消火栓系统、开式喷水系统、预作用系统、建筑配电中心油浸式电力变压器的水喷雾灭火系统及多油开关室的高压...
某建筑智能化工程公司分包了某商住二用大楼的消防专项工程。工程包括火灾自动报警系统和水灭火系统{包括:消火栓系统、开式喷水系统、预作用系统、建筑配电中心油浸式电力变压器的水喷雾灭火系统及多油开关室的高压细水雾瓶组灭火系统及水灭火系统的其他设施(包括:消防控制柜、消防水泵接合器、消防水箱、消防水泵等)}。合同为采购预施工承包模式,合同约定深化设计由施工单位进行。
在施工图深化设计的审批中,高位水箱与稳压泵安装图被责令修改完善。
图1-1《消防水池与泵管路安装简图》
二、问题
1、该消防专项工程的单位工程、子单位工程、分部工程包括哪些?如何进行审核批准?
2、水喷雾灭火系统与开式(雨淋)灭火系统的主要区别是什么?
3、简述油浸式变压器采用水喷雾灭火系统的理由
4、图1-1 中有哪些主要问题?
参考解析: 1.该消防专项工程项目划分为——
工程项目划分应符合工程竣工验收项目划分的要求、资料归档的要求,应获得总承包单位和建设单位的审核批准。
(1)最低水位线设置错误;应高于取水管线;
(2)水泵进水管未设置压力表;出水管压力表没有设表弯和旋塞阀;
(3)接头短管应采用曲饶头(柔性接头);
(4)进水管路上的底平偏心大小头错,应设置为顶平偏心大小头;
(5)出水管路转弯处未设支墩;
(6)出水管路未设置单向阀(截止阀)。