问答题
20分
某市开发区一工业安装项目通过招标,开发区建设工程管理公司与市建筑工程公司和A 设备安装公司分别签订了施工合同。设备安装时,监理工程师发现市建筑工程公司施工的一大型设备基础预埋地脚螺栓位置与设备底座相应...
某市开发区一工业安装项目通过招标,开发区建设工程管理公司与市建筑工程公司和A 设备安装公司分别签订了施工合同。设备安装时,监理工程师发现市建筑工程公司施工的一大型设备基础预埋地脚螺栓位置与设备底座相应的尺寸不符,A 设备安装公司无法将这一设备
底座安装就位,造成设备安装单位工期延误和费用损失。经调查,市建筑工程公司是按设计单位提供的设备基础图施工的而开发区建设工程管理公司采购的设备是设备的改型产品,基础尺寸与原设计图发生变化。对此,开发区建设工程管理公司决定设计变更,按设备的实际尺寸重新预埋地脚螺栓,仍由原市建筑工程公司负责施工。市建筑工程公司与 A 设备安装公司均依据合同条款的约定提出了索赔要求。
由于基础交付 A 设备安装公司工期已拖延 10 天,将影响安装单位的后续工程,建设单位要求在规定日期完成工作,因此 A 设备安装公司增加施工力量和装备赶工,于合同要求日期完工,并向开发区建设工程管理公司以据提出赶工索赔。
问题:
1.案例中提出的设计变更属于哪种类型?对工程建设进度、人工时耗费影响应由谁来承担?
2.说明设计变更的管理规定。
3.土建单位施工有无过失?应向建设单位提出哪些索赔要求?
4.阐述安装单位向建设单位索赔的合理与否。
5.影响设备安装和制造精度的因素有哪些?地脚螺栓孔验收时主要验收哪些内容?
参考解析: 1.本案例中的设计变更属于业主变更,是因业主的原因产生的设计变更,对工程建设进度、人工时耗的影响应由业主(即建设单位承担)。
小型设计变更。由项目部提出设计变更申请单,经项目部技术管理部门审核, 由现场设计、建设(监理)单位代表签字同意后生效。一般设计变更。由项目部的专业工程师提出设计变更申请单,经项目部技术管 理部门审签后,送交建设(监理)单位审核。经设计单位同意后,由设计单位签发设计变 更通知书并经建设单位(监理)会签后生效。
重大设计变更。由项目部总工程师组织研究、论证后,提交建设单位组织设计、施工、监理单位进一步论证、审核,决定后由设计单位修改设计图纸并出具设计变更通知书,还应附有工程预算变更单,经建设、监理、施工单位会签后生效。