问答题 20分

A 安装公司承包某商业中心的空调工程,商业中心地处江边(距离江边100m),空调工程的设备材料有:冷水机组、蓄冰槽、燃气锅炉、冷却塔、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20~DN70...

A 安装公司承包某商业中心的空调工程,商业中心地处江边(距离江边100m),空调工程的设备材料有:冷水机组、蓄冰槽、燃气锅炉、冷却塔、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20~DN700)、空调水管(DN20~DN700)、风管、风阀及配件等,以上设备材料由安装公司采购。
A 安装公司项目部进场后,针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案,方案中突出了施工程序和施工方法,并明确了施工方法的内容,冷水机组采用江水冷却,需敷设DN700 冷却水管至江边。DN700 冷却水管道的敷设选择非开挖顶管技术,并分包给B 专业公司施工。空调水管的化学清洗并镀膜分包给C 专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料,负责现场的管理工作,确保专业公司按批准的施工方案进行施工。按施工进度计划,安装公司项目部及时与供货厂商联系,使设备材料运到现场的时间与
施工进度配合,以满足施工进度要求。设备材料到达施工现场后,按规定对设备材料进行检验,其中对阀门进行强度和严密性试验。空调工程按施工程序实施,空调设备安装后,进行管道、风管及配件安装调试,空调工程按合同要求完工。
施工时某段风管安装情况如图,建设单位认为其中有诸多问题。后经施工单位整改后通过验收。



问题:
1. 空调水管化学清洗施工要点有哪些?
2. 项目部应如何对阀门进行强度和严密性试验?
3. 通风与空调系统调试如何组织,调试准备有哪些?
4. 指出图中的风管及其配件安装不符合规范要求之处,写出正确的规范要求。

你可能感兴趣的试题

1 单选题 1分
2 多选题 2分
  • A.起重机械的稳定性
  • B.基础的稳定性
  • C.吊装系统的稳定性
  • D.吊具的稳定性
  • E.吊装设备或构件的稳定性
3 多选题 2分
  • A.屏蔽性能
  • B.敷设方式
  • C.接头工艺
  • D.接地要求
  • E.电流密度
5 解析题 30分
北方某公共建筑机电安装工程由A、B两区域组成,A区功能为高档酒店,B区为办公楼。A、B两区机电工程业主单独招标,分别由两个施工单位公司1和公司2承接,两区机电工程系统独立设置各自系统。
机电安装工程均包括通风空调、给水排水、消防、电气、建筑智能工程项目。通风空调工程采用冰蓄冷制冷技术,办公楼空调系统采用VAV变风量系统,酒店空调采用风机盘管加新风系统,卫生间给水排水采用同层排水系统,工程设直饮水系统,消防工程设置气体灭火系统、消防喷洒系统、消火栓系统等,建筑物大堂设置地板辐射供暖系统,埋地管材采用PE-RT耐热增强聚乙烯管,网络服务机房采用开放式网格桥架,网络服务机房设置德国原装进口的恒温恒湿空调机组。机电工程施工工期均为2年,酒店项目先开工3个月时间,项目完工时间为2016年12月份,该楼供暖系统已经运行。
工程组织竣工验收,要求竣工验收必备文件必须具备齐全。
验收人员检查中发现了以下几个问题:
(1)公司1完成酒店工程项目,公司2承接的办公楼工程目前还未完工。
(2)公司1承接的酒店工程的地下洗衣房的蒸汽管道工程,因业主采购的设备延期到场,故施工单位也未按约定的时间将蒸汽管道连接到位,业主方对施工单位进行罚款。
(3)酒店工程未进行带冷源的系统联合调试。
(4)进口的恒温恒湿机组的说明书没有中文标示。
(5)酒店大堂的地板辐射供暖系统的PE-RT耐热增强聚乙烯管道只提供了一次压力试验的记录。
【问题】
1.业主是否应该对公司1承接的酒店地下洗衣机房蒸汽管道未按期完成进行处罚?
2.酒店工程进行了带热源的联合试运转,并已供暖,但未进行带冷源的联合试运转,是否可以进行竣工验收?
3.竣工资料中进口的恒温恒湿空调机组的产品说明书没有中文标示,是否符合要转,是否符合要求?应如何处理?
4.酒店大堂的地板辐射供暖系统的PE-RT耐热增强聚乙烯管道只提供了一次压力试验的记录。是否符合要求?说明理由。
5.峻工验收必备文件有哪些?