某工程钢筋混凝土基础底板,长度120m,宽度100m,厚度2.0m。混凝土设计强度等级P6C35,设计无后浇带。施工单位选用商品混凝土浇筑,P6C35混凝土设计配合比为:1:1.7:2.8:0.46(...
注:①1-5为第一批浇筑顺序;②A、B、C、D为填充浇筑区编号
图1-1 跳仓法分区示意图
图1-2 分区测温点位置平面布置示意图
<1> 、计算每立方米P6C35混凝土设计配合比的水泥、中砂、碎石、水的用量是多少?计算每立方米P6C35混凝土施工配合比的水泥,中砂、碎石、水、粉煤灰的用量是多少?(单位:kg,小数点后保留2位)。
<2> 、写出正确的填充浇筑区A、B、C、D的先后浇筑顺序(如表示为A-B-C-D)。
<3> 、在答题卡上画出A-A剖面示意图(可手绘),并补齐应布置的竖向测量点位置。
<4> 、写出施工现场混凝土浇筑常用的机械设备名称。
参考解析: <1> (1)设计配合比中,水泥、中砂、碎石、水的用量分别为:水泥质量为:400(kg);中砂质量为:400×1.7=680(kg);碎石质量为:400×2.8=1120(kg);水的质量为:400×0.46=184(kg)。
(2)砂的含水率为4%,碎石含水率为1.2%。1:[1.7×(1+4%)]:[2.8×(1+1.2%)]:[0.46-1.7×4%-2.8×1.2%]即:1:1.768:2.856:0.3584。
施工配合比中水泥、中砂、碎石、水,粉煤灰的用量分别为:水泥质用量为:400×(1-20%)=320(kg);中砂质用量为:400×1.768=707.2(kg);碎石质用量为:400×2.856=1142.4(kg);水的质用量为:400×0.3584=143.36(kg);粉煤灰的用量为:400×20%=80(kg)。
<2>浇筑顺序为C-A-D-B,按照1-2-3-4-5的顺序跳仓浇筑。
<3> 布置五层测温点。
根据《大体积混凝土施工标准 GB50496-2018》沿混凝土浇筑体厚度方向,应至少布置表层、底层和中心温度测点,测点间距不宜大于500mm;混凝土浇筑体表层温度,宜为混凝土浇筑体表面以内50mm处的温度;混凝土浇筑体底层温度,宜为混凝土浇筑体底面以上50mm处的温度。
根据《大体积混凝土温度测控技术规范》GB/T51028-2015,每个测位布置(3~5)个测点,分别位于混凝土的表层、中心、底层及中上、中下部位。
<4> 常用的机械设备包括:混凝土水平运输设备手推车、机动翻斗车、混凝土搅拌输送车等,垂直运输设备主要有井架等,泵送设备主要有汽车泵(移动泵)、固定泵,混凝土布料机。