解析题 20分

某办公楼建筑,地上10 层,地下1 层,每层层高4.2m,每层建筑面积4200 ㎡。消防水池和消防水泵房设置在地下一层,消防水池有效容积为830m3,主要储存消防用水,该办公楼采用室内消火栓系统、预作...

某办公楼建筑,地上10 层,地下1 层,每层层高4.2m,每层建筑面积4200 ㎡。消防水池和消防水泵房设置在地下一层,消防水池有效容积为830m3,主要储存消防用水,该办公楼采用室内消火栓系统、预作用自动喷头灭火系统,火灾自动报警系统等消防设施保护,屋顶设有高位消防水箱。年度检查时,消防技术服务人员通过查阅相关消防设施档案有如下发现:
该工程采用普通下垂型标准覆盖面积洒水喷头,一次进场喷头数量为2300 只,喷头安装前进行了严密性试验,试验方法为随机从该批喷头中抽取10 只洒水喷头进行密封性能试验,试验压力为3.0MPa,保压时间为3min,经测试全部合格后,判定该批喷头合格。
系统管网安装完毕后,对其进行强度试验、严密性试验和冲洗,严密性试验采用生活用水进行,试验压力为1.2MPa(等于设计工作压力),稳压12h,发现无泄露后进行水压强度试验。由于试验人员认为气压严密性试验和水压严密性试验相似,所以只进行了水压严密性试验,没有进行气压严密性试验。
随后对该办公楼进行现场检查和测试,发现如下情况:
1)发现该建筑实际安装喷头数量为2285 只,备用喷头数量为15 只,喷头采用正方形布置,布置间距为3.8m。
2)采用发烟器对某防护区两只感烟火灾探测器进行模拟火灾试验,消防联动控制器接收到火灾信号后打开电磁阀,雨淋阀动作,管网开始排气充水;水流指示器动作、压力开关、流量开关动作。在距水力警铃3m 远处测得警铃声强为70dB,开启末端试水装置2min 后,测得出水压力为0.03MPa。
在测试时,消防技术人员打电话到消防控制中心询问消防水池用水量,控制中心人员称无法看到消防水池情况。
根据以上材料,回答下列问题:
1、简述该办公楼的室内消火栓系统设计流量,及设置自动喷水灭火系统场所火灾危险等级。
2、指出预作用自动喷水灭火系统设置及选型中存在的问题,并简述理由。
3、指出消防设施档案记录中存在的问题,并简述理由。
4、指出预作用自动喷水灭火系统测试中发现的问题,并简述理由。

你可能感兴趣的试题

1 多选题 2分
某市大型商业中心的一期项目已经投入运营,占地面积4600m2,地上10 层,地下3 层,建筑高度48m,耐火等级一级。
该商业中心成立了安保部门,建立了消防安全管理制度,组建了义务消防队,每日早上8 点由分管安全的副总经理带队进行消防巡查,之后每隔3 小时,由保安进行防火巡查,营业结束后对营业现场进行检查。每个季度开展一次防火检查,对发现的问题都进行了及时的跟踪处理。商业中心每年组织员工进行一次消防安全培训,并同时进行灭火和应急疏散预案演练。每年对所有的消防设施进行检测,对发现的问题及时整改。
该商业中心在本市较有规模和人气,时常举办明星见面会、产品发布会等大型群众性活动,针对这种情况,安保部门在活动开始前1 小时,安排全体消防
管理人员进行防火巡查,活动开始前6 小时进行防火检查,确保大型活动的顺利进行。
为了进一步扩大规模,该购物中心近期投资200 亿元打造二期项目,率先投入建设的是一栋35 层的国际酒店,耐火等级一级,地上部分建筑面积90000m2,地下建筑面积21000m2。在酒店建筑的施工现场周围设置了环形消防车道,净宽净高均为4m,临时救援场地宽为5m,距离脚手架8m。在建工程设置了室内外消火栓、灭火器、应急照明灯消防设施。
施工单位在施工现场建立了消防安全管理制度,同时加强对现场消防安全管理。某天在室内装修时,由现场作业人员作业结束后未拉断电源,导致电器装置长时间通电过热,引燃周边的可燃物,造成火灾。由于施工现场未安排人员值班,导致火灾报警较晚,同时施工现场环境复杂,室内外消火栓未投运,水源缺乏,消防车赶到现场后,经过3 小时的全力扑救才将火灾扑灭。
下列关于消防安全重点单位的说法,正确的有( )。
  • A.该购物中心属于消防安全重点单位
  • B.应当至少每月进行一次防火检查
  • C.至少每年按照预案进行一次演练
  • D.实行每日防火巡查,并建立巡查记录
  • E.对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训
2 多选题 2分
下列关于该购物中心消防安全管理,说法正确的有( )
  • A.公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每2 小时一次
  • B.公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每年进行一次
  • C.大型群众性活动应在活动举办前2 小时进行一次防火巡查,在活动举办过程中全程开展防火巡查
  • D.活动结束时应当对活动现场进行检查,消除遗留火种
  • E.大型群众性活动应当在活动前12 小时内进行防火检查
3 多选题 2分
下列关于酒店施工现场临时消防车通道的设置要求,说法正确的有( )。
  • A.临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离不应小于4m
  • B.临时消防车道宜为环形,设置环形车道确有困难时,应在消防车道尽端设置尺寸不小于15m×15m 的回车场
  • C.临时消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m
  • D.临时消防救援场地应设置在成组布置的临时用房场地的长边一侧及在建工程的长边一侧
  • E.临时救援场地宽度应满足消防车正常操作要求,且不应小于6m,与在建工程外脚手架的净距不宜小于2m,且不宜超过6m
4 多选题 2分
施工单位在现场应建立下列( )消防安全管理制度。
  • A.消防安全教育与培训制度
  • B.可燃及易燃易爆危险品管理制度
  • C.用火、用电、用气管理制度
  • D.防火巡查制度
  • E.应急预案演练制度
5 多选题 2分
消防控制室值班人员接到报警信号后,应按下列( )程序进行处理。
  • A.接到火灾报警信息后,应以最快方式确认
  • B.确认属于误报时,查找误报原因并填写《建筑消防设施故障维修记录表》
  • C.火灾确认后,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警
  • D.立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,同时报告单位消防安全责任人,单位消防安全责任人接到报告后应立即赶赴现场
  • E.立即组织现场人员救火