单选题
1分
某消防技术服务机构对某机房内设置的1套全淹没开式细水雾灭火系统进行了防火检查。下列检查结果中,不符合现行国家标准《细水雾灭火系统技术规范》(GB 50898)的是( )。
参考答案: A
参考解析: P238-248
根据《细水雾灭火系统技术规范》3.3.2开式系统应按防护区设置分区控制阀。每个分区控制阀上或阀后邻近位置,宜设置泄放试验阀。3.3.4分区控制阀宜靠近防护区设置,并应设置在防护区外便于操作、检查和维护的位置。故选项A不符合。