多选题 2分

某办公楼地下2层,地上45层,建筑高度163米,建筑为玻璃幕墙结构,长100m,宽40m,总建筑面积176000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。 该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式...

某办公楼地下2层,地上45层,建筑高度163米,建筑为玻璃幕墙结构,长100m,宽40m,总建筑面积176000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。
该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下二层,消防水池共两格,总有效容积840m3,设置低区消火栓泵2台(一用一备)和高区消火栓转输泵2台(一用一备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上20层,转输水箱采用不锈钢材质,尺寸为4m*4m*4m。设置高区消火栓供水泵2台(一用一备)。高区消火栓泵控制柜与消防水泵房布置在同一房间,水泵控制柜采用IP50防护等级,屋顶设置4m*4m*3m不锈钢高位消防水箱和稳压泵等设施,低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵、高区消火栓转输供水泵连锁启动供水。
该建筑室外消火栓系统设计流量为40L/s,在建筑扑救面一侧设置了两个SS100—1.6室外消火栓,由市政管网供水,另一侧距建筑12m的消防车道有市政消火栓管网,最近的两个市政消火栓距离建筑物距离均不超过40m,室内消火栓系统设计流量为40L/s,建筑一字形内走道内按照20m的安装间距(与端墙距离10m)、每层设置4个DN65室内消火栓,消火栓配有DN65水带、消防水枪及接口,低区高区分别设置了S0B150-1.6型水泵接合器各2台,湿式自动喷水灭火系统的设计流量为30L/s,分别设置了低区高区的S0B150-1.6型水泵接合器各2台,水泵接合器距离地面高度为0.7m。
2018年6月,维保单位对该建筑内消火栓系统进行了检测,情况如下:
1)在45层打开室内消火栓,流量开关收到水流信号76s后地下二层转输泵启动,50s后消火栓泵正常启动。
2)经测试,最不利处消火栓栓口静压为0.1MPa,消火栓泵启动后,栓口压力为0.6MPa,充实水柱长度为17.3m。
3)测试低区的水泵启动情况,将水泵控制柜打在“1用2备”档,从高位水箱放水,流量开关发出信号,1号没有启动,100s时2号泵被启动正常供水。
排除维保过程中出现的问题后,维保单位对该建筑物消防设施进行了季度性维护保养。
根据以上材料,回答下列问题:
关于高位消防水池和高位消防水箱的说法,正确的是( )。
  • A.高位消防水池容积大于200m3时,宜设置蓄水有效容积相等且可独立使用的两座
  • B.高位消防水池设置在建筑物内时,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和2.00h的楼板与其他部位隔开,并应采用甲级防火门
  • C.屋顶消防水箱容积不满足规范要求
  • D.当高位消防水箱采用防止旋流器时,淹没浓度不应小于200mm
  • E.高位消防水箱可采用钢筋混凝土建造

你可能感兴趣的试题

1 解析题 21分
某高层建筑,设计建筑高度为118m,总楼层数为33层,上人平屋顶,总建筑面积为133700m2,标准层的建筑面积为2870m2,每层划分为1个防火分区。高层主体建筑附建了4层裙房,并采用防火墙及甲级防火门与高层主体建筑进行分隔;高层主体建筑和裙房的下部设置了3层地下室。裙房和地下室的耐火等级二级,高层主体建筑耐火等级一级,楼板的耐火极限均为1.50h,高层主体结构和裙房的屋面板的耐火极限分别为1.50h和1.00h。
裙房的地上一、二层设置商店、展览厅,三层设置托儿所和儿童活动场所,四层设置电影院和餐饮,房间隔墙采用难燃性墙体时,耐火极限0.50h。
首层建筑面积为9800m2,划分为2个防火分区;二、三层的建筑面积均为7660m2,分别划分为2个建筑面积不大于4000m2的防火分区;一、二、三层设置了一个上、下连通的中庭,首层采用符合要求的防火卷帘进行分隔,二、三层的中庭与周围采用耐火极限1.00h防火隔墙和耐火完整性1.00h的防火玻璃墙进行连通,与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的乙级防火门、窗。四层电影院采用耐火极限2.00h的防火隔墙和乙级防火门与其他区域分隔。共有10个观众厅,5个260m2小厅,5个450m2的大厅。
地下一层设置超市、消防控制室和设备间;地下二层为人防工程设有汽车库、消防水泵房、还有旅店和员工宿舍等,墙上开门,均设置了乙级防火门。地下三层为汽车库。地下各层均按标准要求划分了防火分区。
高层主体建筑东侧8m处有一既有6层住宅楼建筑,耐火等级为三级。为使防火间距满足要求,将高层主体建筑与其相邻一面外墙设计为防火墙。该高层建筑周围设有环形消防车道,车道高度和宽度为5m,车道的坡度为10%。
高层主体建筑在13层和26层均设置了避难层(间),避难层(间)兼作设备层。13层的楼地面至室外地坪高度为51m,26层和13层楼地面之间的高度为46m。13层的设备管道区(可燃液体或气体管道)集中布置,采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙与避难区分隔。设备间采用耐火极限2.50h的防火隔墙与避难区分隔,设备间的门直接开向了避难区,与避难层区出入口的距离6m,采用乙级防火门。
在避难层(间)进入楼梯间的入口处和疏散楼梯通向避难层(间)的出口处,均设有明显的指示标志。设有直接对外的可开启窗口,外窗应采用的是乙级防火窗。避难层(间)设置消火栓和消防软管卷盘,消防专线电话和应急广播。
建筑高层主体、裙房和地下室的疏散楼梯均按国家标准要求采用了防烟楼梯间或疏散楼梯,地下楼层的疏散楼梯在首层与地上楼层的疏散楼梯已采用符合要求的防火隔墙和防火门完全分隔。建筑按国家标准设置了自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、防烟系统及灭火器等。
根据以卜材料,回答问题:
1.指出该建筑在结构耐火方面的问题,并给出正确做法。
2.指出该建筑在总平面布局方面的问题,并说明理由。
3.指出该建筑在防火分区与防火隔离方面的问题,并给出正确的做法。
4.指出该建筑在避难层(间)的问题,并给出正确的做法。
2 解析题 21分
某单层木器厂房为砖木结构,屋顶承重构件为难燃性构件,耐火极限为0.5h。柱子采用不燃性构件,耐火极限为2.50h。木器厂房建筑面积为4500m2,其总平面布局和平面布置如下图所示;木器厂房周边的建筑,面向木器厂房一侧的外墙上均设有门和窗。该木器厂房采用流水线连续生产,工艺不允许设置隔墙。厂房内东侧设有建筑面积500m2的办公区、休息区,采用耐火极限2.50h的防火隔墙与车间分隔,防火隔墙上设有双扇弹簧门;南侧分别设有建筑面积为150m2的油漆工段(采用封闭喷漆工艺)和50m2的中间仓库,中间仓库内储存3昼夜喷漆生产需要量的油漆、稀释剂(甲苯和香蕉水,C=0.11),采用防火墙与其他部位分隔,油漆工段通向车间的防火墙上设有双扇弹簧门。该厂房设置了消防给水及室内消火栓系统、建筑灭火器、排烟设施和应急照明及疏散指示标志。

根据以上材料,回答下列问题:
1.检查防火间距、消防车道是否符合消防安全规定,提出防火间距不足时可采取的相应技术措施。
2.简析厂房平面布置和油漆工段存在的消防安全问题,并提出整改意见。
3.计算油漆工段的泄压面积,并分析利用外窗作泄压面的可行性。
4.中间仓库存在哪些消防安全问题?应采取哪些防火防爆技术措施?
5.该厂房内还应配置哪些建筑消防设施?
3 多选题 2分
对于消防给水及消火栓系统的检查,以下属于季度检查内容的是( )。
  • A.手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况
  • B.对消防水泵的出流量和压力进行一次试验
  • C.减压阀的流量和压力进行一次试验
  • D.监测市政给水管网的压力和供水能力
  • E.对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验
4 多选题 2分
关于本例中消防给水系统配置上存在的问题,说法正确的是( )。
  • A.应在该建筑消防电梯前室或合用前室设置消火栓,不计入室内可使用的消火栓数量
  • B.本建筑室内消火栓系统水泵接合器数量不足
  • C.本建筑消火栓箱的配置不符合规范规定
  • D.水泵接合器设置位置不符合要求
  • E.室内消火栓的安装间距不符合要求
5 多选题 2分
关于分区供水的说法,正确的是( )。
  • A.当消火栓栓口静压大于1.0,或自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.5MPa时,应该采用分区供水
  • B.当系统的工作压力大于2.4MPa时,可采用减压水箱的分区供水形式
  • C.当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于100m3
  • D.采用减压水箱减压分区供水时,减压水箱的有效容积不应小于60m3,且宜分为两格
  • E.减压阀宜采用比例式减压阀,当超过1.20MPa时,宜采用先导式减压阀