多选题
2分
在发电厂、变电站设计中,电压互感器的配置和设计原则,下列哪些是正确的?( )
参考答案: BCD
参考解析: 《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》(DL/T 5136—2012)第5.4.11-4条规定,对中性点非直接接地系统,需要检查和监视一次回路单相接地时,应选用三相五柱或三个单相式电压互感器,其剩余绕组额定电压应为100V/3。中性点直接接地系统,电压互感器剩余绕组额定电压应为100V。
《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》(DL/T 5136—2012)第5.4.11-5条规定,暂态特性和铁磁谐振特性应满足继电保护的要求。
《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》(DL/T 5136—2012)第5.4.18-2条规定,对中性点非直接接地系统,电压互感器星形接线的二次绕组宜采用中性点一点接地方式(中性线接地)。中性点接地线中不应串接有断开可能的设备。
《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》(DL/T 5136—2012)第5.4.18-4条规定,电压互感器开口三角绕组的引出端之一应一点接地,接地引线上不应串接有断开可能的设备。