问答题 5分

情景描述:某汽车库,建筑面积3999m2,地下一层,层高3.60m,地下汽车库地面标高至室外地面的距离不大于10m。车库可停车101辆,划分一个防火分区,2个防烟分区。车库内人员疏散口2个,设汽车疏散...

情景描述:某汽车库,建筑面积3999m2,地下一层,层高3.60m,地下汽车库地面标高至室外地面的距离不大于10m。车库可停车101辆,划分一个防火分区,2个防烟分区。车库内人员疏散口2个,设汽车疏散口2个,汽车出入口均设防火卷帘。该汽车库消防供电负荷为二级,并设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内外消火栓给水系统、机械排烟系统、应急照明和疏散指示标志、挡烟垂壁及建筑灭火器等消防设施。
根据以上材料,回答下列问题:
1.若地下汽车库地面标高至室外地面的距离大于10m,应采用什么楼梯间 楼梯间和前室的门应采用什么类型
2.汽车库内相邻两个防火分区可否共用疏散楼梯,即两个防火分区设置三部楼梯
3.简述消防水带压力试验要求。
4.情景描述中的车库应急照明和疏散指示标志应满足什么要求
5.情景描述中的车库室内消火栓系统的设置应满足哪些要求

你可能感兴趣的试题

2 问答题 5分
某酒店施工现场(如图)内,酒店主体设计层数为地上17层、地下2层,建筑高度77.9m,建筑占地面积3250m2。地上部分建筑面积42477.3m2,地下部分建筑面积5300.24m2。在建酒店东侧9m处为配电房,北侧10m处为可燃材料堆场及可燃材料库房,西北角15m处为固定动火场所,西侧9m处为宿舍办公区(共分2组,每组10栋,第1组均为2层建筑.每层建筑面积200m2;第2组均为3层建筑,每层建筑面积300m2),距离宿舍办公区5m处为厨房操作间。在酒店施工现场,周围设有净宽度均为4m且净空高度均不小于4m的环形临时消防车道,并在宿舍办公区设有12m×12m回车场。该市常年吹东南风。
该施工现场设室外消火栓.由市政给水管网供水,并在现场设置了60m3的临时储水池及两台消火栓泵为施工现场的临时室内消火栓供水。该施工现场还设有消防水泵接合器、灭火器、应急照明、疏散指示标志等消防设施。
该酒店的施工单位在施工现场建立了消防安全管理组织及义务消防队,制定了消防安全管理制度、防火技术方案、灭火疏散预案并定期开展灭火及应急疏散演练。监理单位对施工现场的消防安全管理进行监理。



根据以上材料,回答下列问题:
1.施工现场的哪些场所应配备临时应急照明
2.在建工程及临时用房的哪些场所应配置灭火器
3.题中在建工程设置临时消防车通道的要求有哪些 哪些情况下需要设置
4 问答题 21分
某电视机生产厂房,厂房为长方形,长100m,宽50m,地上4层,建筑高度16m,耐火等级一级,每层建筑面积5000m2。
厂房首层西侧设有建筑面积200m2的中间仓库,主要用于储存生产所需的零器件,采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃烧楼板与车间分隔。4层东侧设有建筑面积为500m2的办公楼、休息区,采用耐火极限2.00h的防火隔墙与车间分隔,防火隔墙上设有双向弹簧门供人员出入。正常工作时,一、二层工作人员200人,三层工作人员420人,四层工作人员300人。每层均沿着长边和短边中间设置2.00m的疏散通道,通道将每层区域分隔为4个车间。
每层设置2个宽度为1.80m的敞开楼梯间,首层设置直通室外的安全出口2个,外门宽度 2.00m。疏散走道两侧隔墙均采用耐火极限0.50h的不燃烧体隔墙,楼梯间的墙采用耐火极限1.50h的不燃烧体隔墙。
该厂房设置了格栅式吊顶,通透面积占吊顶面积的78%,采用了喷头颜色为绿色的标准喷头,按照4m的间距安装在走道中间的吊顶下方。
该厂房顶棚装修材料燃烧性能等级是A级,墙面B1级,地面B1级,4层的办公室、休息室的顶棚、墙面、地面均为B1级。厂房采用外墙内保温系统,保温材料燃烧性能为B1级;采用难燃材料做防护层,防护层的厚度为5mm。
该建筑已按现行有关国家工程建设消防技术标准的有关规定设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施。
根据以上材料,回答问题(共21分):
1.请指出该厂房中间仓库的设置的不符合要求之处,并提出整改措施。
2.请指出该厂房设置的办公、休息区的不符合要求之处,并提出整改措施。
3.请指出该厂房安全疏散设施的不符合要求之处,并提出整改措施。
4.请指出该厂房自动喷水灭火系统的不符合要求之处,并提出整改措施。
5.请指出该厂房装修和保温方面存在的问题,并说明原因。
5 多选题 2分
某石化企业工厂一期工程的消防给水系统为临时高压消防给水系统,现由于执行强制性国家新标准需进行改造。改造前的临时高压消防给水系统设计压力1.0MPa,由消防储水池、消防水泵、高位消防水箱、消防给水系统管网组成。高位消防水箱的有效容积18m3。设一座消防水池,钢筋混凝土结构,有效容积1050m3,设置1根补充水管道,管径DN80。消防水池的液位在控制室集中显示,并设置低位限值报警功能。设2台消防水泵(1用1备),水泵布置在泵房内,采用自灌式吸水。水泵出口就地设置开泵、停泵开关,在控制室设置远程启泵开关;水泵出口管道上设置明杆闸阀。消防给水管网沿道路环状布置,在环状管网上每隔一段距离分别设置SS100-1.6型室外地上式消火栓,干管管径DN200。消防给水系统管网与生产给水管道连通。
改造后的临时高压消防给水系统新增了稳压设施。未发生火灾时,消防给水系统通过稳压设施充水并维持压力满足消防压力的下限值0.7MPa以上,但不能满足消防设计流量。当发生火灾时,消防给水系统管网由于向外供水导致压力下降,依靠压力自动(压力信号连锁)启动消防水泵。水泵设置3种启动方式,分别为就地人工启动、控制室远程启动、自动(压力信号连锁)启动。稳压水泵的开泵、停泵与设置在稳压设施出水管道上的压力控制器连锁。稳压泵自动开泵压力0.7MPa,自动停泵压力1.2MPa。稳压泵的流量不小于管网的泄漏量,不大于一个消火栓的流量。
根据以上材料,回答下列问题

下列关于该工厂消防水池的设置,说法正确的有( )。
  • A.消防水池的容积满足要求
  • B.消防水池应采用两路补水管道,管径不应小于DN100
  • C.消防水池还应设置就地水位显示装置
  • D.消防控制室同时应有最高和最低报警水位
  • E.补水时间不宜大于48h