问答题 20分

某建筑工程,建筑面积24832m2,地上10层,地下2层(地下水位-2.0m)。主体结构为非预应力现 浇混凝土框架-剪力墙结构(柱网为9m×9m,局部柱距为6m),梁模板起拱高度分别为20mm、12m...

某建筑工程,建筑面积24832m2,地上10层,地下2层(地下水位-2.0m)。主体结构为非预应力现
浇混凝土框架-剪力墙结构(柱网为9m×9m,局部柱距为6m),梁模板起拱高度分别为20mm、12mm。抗震设防烈度7度,梁、柱受力钢筋为HRB335,接头采用挤压连接。结构主体地下室外墙采用P8防水混凝土浇筑,墙厚250mm,钢筋净距60mm,混凝土为商品混凝土。一、二层柱混凝土强度等级为C40,以上各层柱为C30。
在工程施工中发生了如下事件:
事件1:钢筋工程施工时,发现梁、柱钢筋的挤压接头有位于梁、柱端箍筋加密区的情况。在现场留
取接头试件样本时,是以同一层每600个为一验收批,并按规定抽取试件样本进行合格性检验。
事件2:结构主体地下室外墙防水混凝土浇筑过程中,现场对粗骨料的最大粒径进行了检测,检测结果为50mm。
事件3:该工程混凝土结构子分部工程完工后,项目经理部提前按验收合格的标准进行了自查。
【问题】
1.该工程梁模板的起拱高度是否正确?说明理由。模板拆除时,混凝土强度应满足什么要求?
2.事件l中,梁、柱端箍筋加密区出现挤压接头是否妥当?并说明理由。如不可避免,应如何处理?3.事件2中,商品混凝土粗骨料最大粒径控制是否准确?请从地下结构外墙的截面尺寸、钢筋净距和
防水混凝土的设计原则三方面分析本工程防水混凝土粗骨料的最大粒径。
4.事件3中,混凝土结构子分部工程施工质量合格的标准是什么?