解析题 20分

背景资料: A公司承接一项DN1000mm天然气管线工程,管线全长4.5km,设计压力为4.0MPa,材质L485。除穿越一条宽度为50m的非通航河道采用泥水平衡法顶管施工外,其余均采用开槽明挖施工...

背景资料:
A公司承接一项DN1000mm天然气管线工程,管线全长4.5km,设计压力为4.0MPa,材质L485。除穿越一条宽度为50m的非通航河道采用泥水平衡法顶管施工外,其余均采用开槽明挖施工。B公司负责该工程的监理工作。
工程开工前,A公司踏勘了施工现场,调查了地下设施、管线和周边环境,了解水文地质情况后,建议将顶管法施工改为水平定向钻施工,经建设单位同意后办理了变更手续。A公司编制了水平定向钻施工专项方案。建设单位组织了包含B公司总工程师在内的5名专家对专项方案进行了论证,项目部结合论证意见进行了修改,并办理了审批手续。
为顺利完成穿越施工,参建单位除研究设定钻进轨迹外,还采用专业浆液现场配制泥浆液,以便在定向钻穿越过程中起到如下作用:软化硬质土层、调整钻进方向、润滑钻具、为泥浆马达提供动力。
项目部按所编制的穿越施工专项方案组织施工,施工完成后在投入使用前进行了管道功能性试验。
问题:
1.简述A公司将顶管法施工变更为水平定向钻施工的理由。
2.指出本工程专项方案论证的不合规之处并给出正确做法。
3.试补充水平定向钻泥浆液在钻进中的作用。
4.列出水平定向钻有别于顶管施工的主要工序。
5.本工程管道功能性试验如何进行

你可能感兴趣的试题

2 解析题 20.00分
背景资料:
某公司承建城市桥区泵站调蓄工程,其中调蓄池为地下式现浇钢筋混凝土结构,混凝土强度等级C35,池内平面尺寸为62.0m×17.3m,筏板基础,场地地下水类型为潜水,深埋6.6m。设计基坑长63.8m、宽19.1m、深12.6m,围护结构采用φ800mm钻孔灌注桩排桩+2道φ609mm钢支撑,桩间挂网喷射C20混凝土,桩顶设置钢筋混凝土冠梁。基坑围护桩外侧采用厚度700mm止水帷幕,如下图所示。

施工过程中,基坑土方开挖至深度8m处,侧壁出现渗漏,并夹带泥沙;迫于工期压力,项目部继续开挖施工;同时安排专人巡视现场,加大地表沉降、桩身水平变形等项目的检测频率。
按照规定,项目部编制了模板支架及混凝土浇筑专项施工方案,拟在基坑单侧设置泵车浇筑调蓄池结构混凝土。
问题:
1.列式计算池顶模板承受的结构自重分布载荷q(kN/m2),(混凝土重度y=25kN/m3);根据计算结果,判断模板支架安全专项施工方案是否需要组织专家论证,说明理由。
2.计算止水帷幕在地下水中的高度。
3.指出基坑侧壁渗漏后,项目部继续开挖施工存在的危险。
4.指出基坑施工过程中风险最大的时段,并简述稳定坑底应采取的措施。
5.写出上图中细部构造A的名称,并说明其留置位置的有关规定和施工要求。
6.根据本工程特点,试述调蓄池混凝土浇筑工艺应满足的技术要求。
3 解析题 20.00分
4 单选题 1.00分
  • A.预应力筋实际伸长值与理论伸长值之差应控制在±6%以内
  • B.预应力超张拉的目的是减少孔道摩阻损失的影响
  • C.后张法曲线孔道的波峰部位应留排气孔
  • D.曲线预应力筋宜在两端张拉
5 单选题 1.00分
  • A.会计核算
  • B.业务核算
  • C.差额核算
  • D.统计核算