解析题 20分

【背景资料】某新建办公楼工程,总建筑面积68000m2,地下2层,地上30层,人工挖孔桩基础,设计桩长18m,基础埋深8.5m,地下水为-4.5m)裙房6层,檐口高28m)主楼高度128m,钢筋混凝土...

【背景资料】某新建办公楼工程,总建筑面积68000m2,地下2层,地上30层,人工挖孔桩基础,设计桩长18m,基础埋深8.5m,地下水为-4.5m)裙房6层,檐口高28m)主楼高度128m,钢筋混凝土框架-核心筒结构。建设单位与施工单位签订了施工总承包合同。施工单位制定的主要施工方案有:排桩+内支撑式基坑支护结构)裙房用落地式双排扣件式钢管脚手架,主楼布置外附墙式塔吊,核心筒爬模施工,结构施工用胶合板模板。
施工中,木工堆场发生火灾。紧急情况下值班电工及时断开了总配电箱开关,经查,火灾是因为临时用电布置和刨花堆放不当引起。部分木工堆场临时用电现场布置剖面示意图见下图。



外墙装饰阶段,甲方书面通知将外墙外保温材料有B1级的聚苯板改为A级的水泥复合保温板,施工难度明显加大,外墙施工的成本明显增加。在2个月之后的竣工结算时,乙方提出外墙外保温施工的的综合单价由清单中的120元/m2改为180元/m2,但甲方收到后未予答复。
项目部按规定编制了脚手架搭设的施工方案。将模板支架、泵送混凝土的运输管固定在脚手架上,纵向水平杆设置在立杆外侧,横向扫地杆采用对接扣件固定在紧靠纵向扫地杆上方的立杆上。
现场建立了义务消防队,人数为施工总人数的5%。在临时搭建的95m2木工加工棚内,配备了2只10L的灭火器。消防栓之间的距离为130m,距离拟建房屋为3m,距路边距离为5m,消防箱内消防水管长度为20m。
1.指出木工堆场临时用电现场布置的不妥之处。正常情况下,现场临时配电系统停电的顺序是什么?
2.外墙外保温材料变更后,乙方变更价款是否生效?说明理由。
3.指出脚手架搭设施工方案的不妥之处并写出正确做法。
4.指出现场消防管理及消防设备布置的不妥之处,并写出正确做法。

你可能感兴趣的试题

1 解析题 20分
【背景资料】某广场地下车库工程,建筑面积18000m2。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同,合同工期140天。
工程实施过程中发生了下列事件:
事件一:施工单位将施工作业划分为A、B、C、D四个施工过程,分别由指定的专业班组进行施工,每天一班工作制,组织无节奏流水施工,流水施工参数见下表:



事件二:项目经理部根据有关规定,针对水平混凝土构件模板(架)体系,编制了模板(架)工程专项施工方案,经施工项目负责人批准后开始实施。
事件三:在施工过程中,该工程所在地连续下了6天特大暴雨(超过了当地近10年来该季节的最大降雨量),洪水泛滥,给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨(不可抗力事件)所造成的,提出下列索赔要求(以下索赔数据与实际情况相符):
(1)工程清理、恢复费用18万元:
(2)施工机械设备重新购置和修理费用29万元;
(3)人员伤亡善后费用62万元;
(4)工期顺延6天。
【问题】
1.事件一中,列式计算A、B、C,D四个施工过程之间的流水步距分别是多少天?
2.事件一中,列式计算流水施工的计划工期是多少天?能否满足合同工期要求?
3.事件二中,指出专项施工方案实施中有无不妥之处?说明理由。
4.事件三中,分别指出施工单位的索赔要求是否成立?说明理由。
2 单选题 1分
  • A.基坑四边应留土坡
  • B.中心岛可作为临时施工场地
  • C.有利于减少支护体系的变形
  • D.多用于无支护土方开挖
3 单选题 1分
  • A.栏杆垂直杆件间的净距为100mm
  • B.临空高度25m部位,栏杆高度为1.05m
  • C.室外楼梯临边处栏杆离地面100mm高度内不留空
  • D.栏杆采用不易攀爬的构造
5 单选题 1分
  • A.所有用电设备用同一个专用开关箱
  • B.总配电箱无需加装漏电保护器
  • C.现场用电设备10台编制了用电组织设计
  • D.施工现场的动力用电和照明用电形成一个用电回路