解析题 8分

A公司承建某体育中心机电安装工程,其电气工程的中央变配电所有高低压开关柜60余台,数量众多,且柜内结线和出现回路无一类似,各个元器件的参数也不相同,其安装质量影响着体育中心是否能安全可靠运行,也对A公...

A公司承建某体育中心机电安装工程,其电气工程的中央变配电所有高低压开关柜60余台,数量众多,且柜内结线和出现回路无一类似,各个元器件的参数也不相同,其安装质量影响着体育中心是否能安全可靠运行,也对A公司的社会信誉有深刻影响。为此项目经理要求工员和质量员会同对中央变配电所的柜盘安装编制质量交底文件。编制中特别强调要做好盘柜序列的排放编号,不能错位。同时对调试试运行也作了详细描述。编制完成,经审核修改批准,付诸实施。实施中加强跟踪检查,取得较好效果,体育中心的中央变配电所顺利受电和送电。
(1)(单选题)变电站通信网络的要求是快速的实时响应能力,很高的可靠性,()。
A.优良的电磁兼容性能,分布式结构。
B.优良的电动兼容性能,分布式结构。
C.优良的电磁兼容性能,分层式结构。
D.优良的快速兼容性能,拓补式结构。
(2)(单选题)变电站综合自动化的微机系统所采集的变电站测控对象的电流、电压、有功功率、无功功率、温度等都属于(??)。?
A.数字量
B.输出量
C.输入量
D.模拟量?
(3)(单选题)某条线路停电工作后,显示的功率值和电流值均为线路实际负荷的一半,其原因是()。
A.变送器的PT电压失相
B.变送器的CT有一相被短接
C.变送器故障
D.线路的二次CT变比增大一倍
(4)(多选题)体育中心中央变配电所盘柜安装的质量交底文件有()。
A.设备的外观检查
B.施工作业的环境条件
C.盘柜基础型钢制作安装、盘柜的搬运、盘柜的就位
D.盘柜内二次回路结线及检查
E.电气调试和整定