多选题 2分

某国际饭店地上26层,地下1层,建筑面积44000m2,建筑高度108m。其中二十六层为饭店高管行政楼层,五至二十五层为客房楼层,四层为桑拿楼层,三层为宴会包厢楼层,二层为宴会大厅及KTV楼层,一层为...

某国际饭店地上26层,地下1层,建筑面积44000m2,建筑高度108m。其中二十六层为饭店高管行政楼层,五至二十五层为客房楼层,四层为桑拿楼层,三层为宴会包厢楼层,二层为宴会大厅及KTV楼层,一层为西餐大厅楼层,地下一层为汽车库及设备、管理用房。饭店大楼内设置有消火栓系统、自动灭火系统、火灾自动报警系统,并配置灭火器。控制中心被列为消防重点部位,设置了消防安全标志,明确了重点部位的重点监控内容,制定了重点部位的防火制度和措施,指定责任人对其消防安全工作进行管理。
该国际饭店建设工程于2016年8月经消防设计审查合格,2016年12月经消防验收合格,2017年3月开业前经消防安全检查合格。2017年被当地公安消防支队界定为消防安全重点
单位。
该饭店设有人数12人的专职消防队,配备了相应的灭火及救护装备。有自动消防系统操作人员2名,对其进行了消防安全教育培训并取得相关证书。单位成立了消防安全委员会,确定了单位消防安全工作归口管理部门。该单位还成立了义务消防队,建立健全了包括消防安全教育、培训;防火检查、巡查;安全疏散设施管理;消防控制室值班;消防设施、器材维护管理;火灾隐患整改;用火、用电安全管理;专职和义务消防队的组织管理;灭火和应急疏散预案演练;燃气和电气设备的检查和管理;消防安全工作考评和奖惩等在内的必要消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程。
根据以上材料,回答下列问题

下列关于该饭店消防安全重点单位的申报,符合要求的有()。《》()
  • A.申报单位属性为客房50间以上的旅馆、饭店
  • B.申报时应确定本单位消防安全责任人和消防安全管理人
  • C.在接到当地消防机构重点单位告知书起10个工作日内将相关资料上报
  • D.单位消防安全管理人员一经确定不允许变更
  • E.申报单位属性为具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所

你可能感兴趣的试题

1 解析题 21分
消防技术服务机构受托对某南方城市的候机大厅进行消防设施的专项检查。该候机大厅火灾自动报警系统采用一路从发电厂引来的电源和蓄电池组供电,双电源切换时间控制在10s以内。消防用电设备与照明设备共用供电回路。考虑系统供电的安全性,火灾自动报警系统主电源设置了剩余电流动作保护装置。火灾报警控制器显示6只线型光束感烟探测器被屏蔽,2只防火阀模块故障,8只普通感温探测器被屏蔽。
现场手动报警按钮2400个,感烟探测器1200只,感温探测器800只,输入输出控制模块600只。
对火灾自动报警系统进行测试,过程如下:切断控制器与备用电源之间的连接,控制器无异常显示;恢复控制器与备用电源之间的连接,切断火灾报警控制器的主电源,控制器自动切换到备用电源工作,显示主电故障;测试9只感温探测器,7只正常报警,2只不报警。恢复控制器主电源,控制器启动并正常工作;使探测器底座上的总线接线端子短路。控制器在120s显示该探测器所在回路总线故障。
检测蓄电池容量和输出功率,该蓄电池的输出功率为火灾自动报警及联动控制系统全负荷功率的1.1倍,可保证火灾自动报警及联动控制系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作2h。
触发满足防烟排烟系统启动条件的报警按钮,消防联动控制器发出了同时启动4个防火门和4个挡烟垂壁的控制信号,控制器显示了2个防火门和2个挡烟垂壁开启的反馈信号。
根据以上材料,回答下列问题(共20分):
1.该候机大厅至少需要多少只火灾报警控制器和联动控制器?
2.根据检查情况指出消防供电及火灾报警系统存在的问题。
3.线型感烟探测器的安装应符合哪些要求?
2 解析题 21分
某框架架构仓库,地上6层,地下1层,层高3.8m,占地面积6000m2,地上每层建筑面积均为5600m2。仓库各建筑构件均为不燃性构件,其耐火极限见下表。

仓库一层储存桶装润滑油;二层储存水泥刨花板;三至六层储存毛皮制品,地下室储存玻璃制品,每件玻璃制品重100kg,其木质包装重20kg。
该仓库地下室建筑面积为1000m2。一层内靠西侧外墙设置建筑面积为300m2的办公室、休息室和员工宿舍,这些房间与库房之间设置一条走道,且直通室外。走道与库房之间采用防火隔墙和楼板分隔,其耐火极限分别为2.50h和1.00h。走道通向仓库的门采用双向弹簧门。仓库内的每个防火分区分别设置两个安全出口,两个安全出口之间距离4m,疏散楼梯采用封闭楼梯间,通向疏散走道或楼梯间的门采用能阻挡烟气侵入的双向弹簧门。该建筑的消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。
根据以上材料.回答下列问题(共20分):
1.判断该仓库的耐火等级。
2.确定该仓库及其各层的火灾危险性分类。
3.指出该仓库在层数、面积和平面布置中存在的不符合国家标准的问题,并给出解决方法。
4.指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并提出整改措施。
5.拟在地下室东侧设置一个25m2的甲醇桶装仓库,甲醇仓库与其他部位之间采用耐火极限不低于4.00h的防爆墙分隔,防爆墙上设置防爆门,并设置一部直通室外的疏散楼梯,这种做法是否可行?此时,该地下室的火灾危险性应划分为哪一类?