解析题
20分
某民用公建工程,共6层,装配式钢筋混凝土框架结构。施工单位5月17日与中标人以3000万的中标价签订合同,幕墙工程实行分包。屋面保温采用硬质聚氨酯泡沫塑料板状保温材料。 发包人负责采购的装配式混凝土构...
某民用公建工程,共6层,装配式钢筋混凝土框架结构。施工单位5月17日与中标人以3000万的中标价签订合同,幕墙工程实行分包。屋面保温采用硬质聚氨酯泡沫塑料板状保温材料。
发包人负责采购的装配式混凝土构件,按合同约定在施工现场,监理会同施工验收合格。预制构件连接采用钢筋套筒灌浆连接,施工单位对套筒进行了检查,清理干净套筒内杂物时,并应检查注浆孔、出浆孔是否通畅;发现被连接钢筋有倾斜时,还进行了校正。
建筑室内防水工程的施工,建立了各道工序的 “三检”制度,并有完整的检查记录。厕浴间四周墙根防水层泛水高度200mm,浴室花洒所在及邻近墙面防水层高度1.5m。穿楼板管道设置了止水套管,套管直径比管道大2级标准;套
管高度高出装饰地面10mm。套管与管道间用弹性密封材料填实,上口应留5mm凹槽嵌入高分子弹性密封材料。
屋面保温工程施工时,相邻板块接缝纵横向贯通,分层铺设的板块上下层接缝对齐,板间缝隙应采用不同材料嵌填密实。
幕墙分包单位直接将竣工验收资料移交给建设单位。
【问题】
1.除了材料进场试验检验,建筑材料的质量控制还有哪些环节?采用钢筋套筒灌浆连接的预制构件就位前,应检查的内容还有哪些?
2. “三检”制度指的是哪三检?写出建筑室内防水工程的施工过程中不妥之处的正确做法。
3.写出屋面保温施工中的错误并改正。屋面板状保温材料的施工方法有哪些?材料进场需检验哪些项目?
4.分包单位提交竣工验收资料的过程是否正确?写出竣工验收资料提交流程。
参考解析: 1.(1)还有:材料的采购、过程保管、材料使用。
(2)还有:
(2)不妥之处的正确做法分别如下:
改正:相邻板块应错缝拼接。
错误二:分层铺设的板块上下层接缝对齐。
改正:分层铺设的板块上下层接缝应相互错开。
错误三:板间缝隙应采用不同材料嵌填密实。
改正:板间缝隙应采用同类材料嵌填密实。
(2)施工方法有:干铺法、粘结法、机械固定法。
(3)板状保温材料进场检验项目:表观密度或干密度、压缩强度或抗压强度、导热系数、燃烧性能。
(2)竣工验收资料提交流程: