背景资料:
临南段河道疏浚工程,疏浚河道总长约5km,涉及河道底宽150m,边坡1:4,底高程7.90~8.07m。该河道疏浚工程划分为一个单位工程,包含 7 个分部工程(河道疏浚水下方为 5 个分部工程,排泥场围堰和退水口各 1 个分部工程)。其中排泥场围堰按 3 级堤防标准进行设计和施工。
工程施工过程中发生以下事件:
事件 1:工程具备开工条件后,项目法人向主管部门?交本工程开工申请报告。
事件 2:排泥场围堰某部位围堰存在坑塘,施工单位进行了排水、清基、削坡后,再分层填筑施工,如图 5 所示。

事件 3:河道疏浚工程施工中,施工单位对某单元工程进行了质量评定,如表 5 所示。

事件 4:排泥场围堰分部工程施工完成后,其质量经施工单位自评、监理单位复核后,施工单位报本工程质量监督机构进行了备案。
事件 5:单位工程完工后,项目法人组织监理单位、施工单位成立了工程外观质量评定组。
评定组由 4 人组成,其中高级工程师 2 名,工程师 1 名,助理工程师 1 名。竣工验收主持单位发现评定组织工作存在不妥之处并予以纠正。
【问题】
1.根据《水利部关于废止和修改部分规章的决定》(水利部令 2014 年第 46 号),指出事件1 中不妥之处;说明主体工程开工的报告程序和时间要求。
2.根据《堤防工程施工规范》(SL260-2014),指出并改正事件 2 中图 4 中坑塘部位在清基、削坡、分层填筑方面的不妥之处。
3.根据《水利水电工程单元施工质量验收评定标准-堤防工程》(SL634-2012),指出事件 3 表 4 中 A、B、C、D 所代表的名称或数据。
4.根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)指出事件 4 中的不妥之处并说明正确的程序。
5.根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176—2007)有关规定,指出工程外观质量评定组织工作的不妥之处,并?出正确做法。
2 问答题 20分
背景资料:
某行洪区退水闸为大(1)工程,批复概算约 3 亿元,某招标代理机构组织了此次招标工作。
事件一:招标文件有关投标保证金的条款如下:
条款 1:投标保证金可以银行保函方式提交,以现金或支票方式提交的,必须从其基本账户转出;
条款 2:投标保证金应在开标前 3 天向招标人提交;
条款 3:联合体投标的,投标保证金必须由牵头人提交;
条款 4:投标保证金有效期从递交投标文件开始,延续到投标有效期满后 30 天止;
条款 5:签订合同 5 个工作日内,招标人向未中标的投标人退还投标保证金和利息,中标人的投标保证金和利息在扣除招标代理费后退还;
事件二:招标文件完善后进行发售,在规定时间内,投标人递交了投标文件。其中,投标人甲在投标文件中提出将弃渣场清理项目进行分包,并承诺严格管理分包单位,不允许分包单位再次分包,且分包单位项目管理机构人员均由本单位人员担任。经过评标、定标,该投标人中标,与发包人签订了总承包合同,并与分包单位签订了弃渣场清理项目分包合同,约定单价 13.51 元/m3
,相应的单价分析表如下

事件三:招标阶段,初设批复的管理设施无法确定准确价格,发包人以暂列金额 600 万方式在工程量清单中明标列出,并说明若总承包单位未中标,该部分适合分包管理。合同实施期间,发包人对管理设施公开招标,总承包单位参与投标,但未中标,随后发包人与中标人就管理设施签订合同。
事件四:承包人已按发包人要求提交履约保证金,合同支付条款中,工程质量保证金的相关规定如下:
条款 1:工程质量保修期间,以现金、支票、汇票方式预留工程质量保证金的,预留总额为工程价款结算总额的 5%,以银行保函方式预留工程质量保证金的,预留总额为工程价款结算总额的 3%。
条款 2:工程质量保修期限内,由于承包人原因造成的缺陷,处理费用超过工程质量保证金数额的,发包人还可以索赔;

条款 3:工程质量保修期满时,发包人将在 30 个工作日内核实后将剩余工程质量保证金及利息退回给承包人。
【问题】
1.指出并改正事件中不合理的投标保证金条款;
2.指出弃渣场清理单价分析表中 A、B、C、D、E、F、G 分别代表的含义或数值(数值保留两位小数)。
3.指出事件三中发包人做法的不妥之处,并说明理由。
4.根据《建设工程质量保证金管理办法》(建质【2017】138 号)和《水利水电工程标准施工招标文件》(2009 版 ), 事件四中质量保证金条款中不合理的条款有哪些?说明理由。
3 问答题 20分
4 问答题 20分
背景资料:
某寒冷地区大型水闸工程共 18 孔,每孔净宽 10.0m,检修桥为现浇板式结构。各部位混凝土设计强度等级分别为:闸底板、闸墩、检修桥为 C25,交通桥为 C30;混凝土设计抗冻等级除闸墩为 F150 外,其余均为 F100。
施工中发生以下事件:
事件 1:为?高混凝土抗冻性能,施工单位严格控制施工质量,采取对混凝土加强振捣与养护等措施。
事件 2:为有效防止混凝土底板出现温度裂缝,施工单位进行原材料、生产、运输、浇筑及浇筑后的养护等温度控制措施。
事件 3:施工中,施工单位组织有关人员对某号闸墩出现的蜂窝、麻面等质量缺陷在工程质量缺陷备案表上进行填写,项目竣工验收时,项目法人向竣工验收主持单位汇报并?交资料。工程质量缺陷备案表填写内容包括质量缺陷产生的部位、原因等。
事件 4:为做好分部工程验收评定工作,施工单位对闸室段分部混凝土试件抗压强度进行了统计分析,其中 C25 混凝土取样 55 组,最小强度为 23.5MPa,强度保证率为 96%,离差系数为 0.16。分部工程完成后,施工单位向项目法人?交了分部工程验收申请报告,项目法人根据工程完成情况同意进行验收。
【问题】
1.指出检修桥设计强度 C25、抗冻等级 F100,25、100 的含义以及影响混凝土强度和抗冻性的因素?检修桥拆除时对混凝土强度有什么要求?
2.根据事件 1,指出原材料温度控制的具体措施?
3.指出事件 3 中质量缺陷备案做法的不妥之处,并加以改正;工程质量缺陷备案表除给出的填写内容外,还应填写哪些内容?
4.根据事件 4 中混凝土强度统计结果,确定闸室段分部 C25 混凝土试件抗压强度质量等级,并说明理由。该分部工程验收应具备的条件有哪些?
5 多选题 2分
  • A.卷扬式启闭机
  • B.螺杆式启闭机
  • C.门式启闭机
  • D.油压式启闭机
  • E.桥式启闭机