解析题 20分

A施工单位中标某电厂锅炉烟风道制作安装工程,施工合同总价暂估,结算时以合同约定的工程单价和实际工程量计算,工程单价不做调整,施工过程中发生了下列事件: (1)工程开工后,钢材涨价,施工单位A因工程成本...

A施工单位中标某电厂锅炉烟风道制作安装工程,施工合同总价暂估,结算时以合同约定的工程单价和实际工程量计算,工程单价不做调整,施工过程中发生了下列事件:
(1)工程开工后,钢材涨价,施工单位A因工程成本增加,向业主提出费用索赔。
(2)烟风道制作组合场内A单位租赁的龙门吊发生故障,使用该机械施工的B分包单位的工作延误5天,并造成人员窝工5天,向A公司进行工期和费用索赔。
(3)在施工过程中,锅炉钢架吊装进展很快,部分烟风道因为没有制作出来,而没有来得及吊挂和预存,业主要求A单位必须按照合同规定的工期完成烟风道的安装工作,后因赶工期,A单位在进行吊挂和预存增加机械费用约4.5万元,人工费用2.6万元。
(4)A施工单位在烟风道上安装温度取源部件时,有几处不符合规范的要求,监理单位要求A单位返工。
二、问题
1.事件(1)中施工单位A向业主提出费用索赔是否合理?简述理由。
2.B分包单位向A公司进行工期和费用索赔是否合理?为什么?
3.事件(3)中施工单位A向业主提出费用和工期的索赔,是否合理?说明理由。
4.温度取源部件在烟风道上安装时有哪些要求?

你可能感兴趣的试题

3 解析题 20分
甲公司承接了某电厂循环水管道安装工程,由乙公司实行监理,施工范围为主厂房至冷却塔、水泵房至主厂房二根DN1620钢管安装及土方开挖与回填。管道设计压力为0.25MPa,90°弯头采用“三节两头平”斜接弯头,45°、60°弯头采用“二节两头平”的斜接弯头,管道采用埋地平行敷设,现场原始地面标为±0.00m,管道布置及45°、60°弯头形式如图2H320073所示。

施工前,甲公司组织相关技术人员编制了循环水管道的沟槽开挖、管道安装、管道焊接、管道水压试验及冲洗等详细施工方案,并按规定程序通过审批。在方案中项目部按照对工程质量的影响程度,设置了A、B、C三级质量控制点,其中管道沟槽开挖标高控制、管道焊接质量控制设置为B级控制点、管道水压试验及冲洗设置为A级控制点。
在甲公司项目部精心组织下,工程进展顺利,最后如期实现工程竣工验收,工程质量符合设计文件及施工规范等的相关规定。
二、问题
1.循环水管道沟槽开挖施工方案的编审程序有哪些要求?
2.图中DN1620×12管道,45°、60°弯头中间管节角度α值分别为多少?上述斜接弯头制作有哪些技术要求?
3.试计算DN1620×12循环水管道试验压力是多少?
4.请说明项目部将管道沟槽开挖标高控制设置为B级控制点,管道水压试验及冲洗设置为A级控制点的理由。
4 解析题 20分
某安装公司承包了某医院住院大楼的机电安装工程,包括给水排水、电气、通风空调、智能化等工程。采用工程量清单计价,固定单价合同,签约合同价5000万元,其中含暂列金额500万元。合同于6月16日签订,合同约定:工程的设备、材料由业主指定品牌,安装公司组织采购,预付款20%,业主在收到预付款支付申请后按规定时间支付,计划开工日期为7月1日。安装公司和业主签订了工程保修合同。
安装公司在合同签订当天向业主提交了预付款支付申请,业主一直未提出异议。安装公司项目部如约开工,但直到7月7日业主也未支付预付款,其间安装公司项目部曾多次催促业主。由于资金未及时到位,造成材料不能及时到场,影响了工程的施工。7月8日项目经理发出指令停止施工,业主于7月10日才向安装公司项目部支付预付款。安装公司项目经理于7月11日重新组织施工。停工期间,安装公司项目部50人窝工,一批机械设备停置。为此,安装公司向业主提出了费用和工期索赔。费用以人工工资150元/工日、设备租赁费用2000元/天计算。
安装公司在装饰工程施工完成后,进行喷淋管道试压,结果一处管道卡箍爆裂,导致石膏板吊顶等部分装饰损坏。
门诊楼竣工后还没来得及验收,应业主要求,安装公司便将门诊楼提前移交业主投入使用。安装公司向业主提交了竣工结算文件,业主以大楼没有验收且局部存在质量问题为由,拒绝办理竣工结算。
二、问题
1.安装公司没有收到预付款,项目经理发出指令停工是否合理?说明理由。
2.订立合同后,安装公司向业主申请的预付款应该是多少?
3.安装公司只考虑直接损失,不考虑利润,应提出的索赔费用和工期分别是多少?
4.安装公司在装饰工程施工完成后进行喷淋管道试压的做法是否合理?简述理由。
5.业主拒绝办理竣工结算是否合理?说明理由。
5 单选题 1分
  • A.灰铸铁
  • B.可锻铸铁
  • C.球墨铸铁
  • D.铸造铝合金