某石化公司油库扩建项目中,A 公司中标运行储罐区相邻预留场地新增 6 台 5000m3 制作安装及机泵、工艺管道、电气装置、自动化仪表等全部机电安装工程。开工前,根据报业主批准的施工组织设计中的规定,...
某石化公司油库扩建项目中,A 公司中标运行储罐区相邻预留场地新增 6 台 5000m3 制作安装及机泵、工艺管道、电气装置、自动化仪表等全部机电安装工程。开工前,根据报业主批准的施工组织设计中的规定,采用彩钢板将运行储罐区域与新建区隔离成 2.6m 高的临时防火墙;对辨识出施工中存在的危险源火灾、爆炸、临时用电设施漏电、起重吊装失稳等进行了风险评价,编制了事故应急处置预案。
项目部采用液压顶升倒装法进行储罐的安装,在罐本体组焊完成且水压试验合格,罐壁内、外搭设脚手架进行壁板表面防腐施工。新增管线与原有管线碰头选在该厂的冬季检修期间进行。
在 4 号罐体试压合格后,施工队安排一名工人排放罐体内试压用水,结果因未打开透气孔而使储罐发生抽瘪变形,项目部及时向业主领导进行了报告,及时组织矫正了变形,取得业主让步接受,事后 A 公司现场安全检查发现后,提请公司对项目经理进行了通报批评。在进行储罐外壁防腐时,脚手架发生垮塌,造成 3 人重伤。
问题
1.A 公司施工中,可能存在的危险源还有哪些?
2.发生储罐变形的安全事故报告程序是什么?事故报告应包含哪些内容?事故处理的4 不放过原则的具体内容是什么?
3.生产经营单位的安全管理4 到位的具体内容是什么?造成3 人重伤的安全事故,生产经营单位是否负有责任?
4.按照劳动者接触的职业病危害因素,职业健康检查分为哪几类?
参考解析: 1.可能存在危险源还有:受限空间作业、高处坠物、高处作业、粉尘区内作业、焊缝射线检测、焊缝表面渗透检测等。
事故处理的4 不放过原则是:
(1)事故原因未查明不放过;
(2)事故责任人没处理不放过;
(3)职工没得到教育不放过;
(4)没有制定防范措施不放过。
生产经营单位委托生产技术管理服务机构为其提供服务的,安全生产责任仍由本单位负责。
(1)接触粉尘类;
(2)接触化学因素类;
(3)接触物理因素类;
(4)接触生物因素类;
(5)接触放射因素类;
(6)其他类(特殊作业等)。