单选题 1分

不属于施工方案编制依据的是( )。

  • A.设计文件
  • B.供货方技术文件
  • C.有关的资源供应情况
  • D.施工组织设计

你可能感兴趣的试题

1 解析题 20分
某安装公司承包一酒店机电安装工程,建筑工程由某建筑公司承包。工程内容包括建筑电气、建筑给水排水及通风空调工程等,合同造价为2900万元,主要设备(变压器、配电柜、空调机组、水泵、控制柜等)由建设单位采购,其他设备、材料均由安装公司采购。
经安装公司成本管理部门测算,下达给项目部考核成本为2500万元。项目部按照内部签订的承包合同要求,结合工程技术特点以及项目部人员、设备等资源状况,按照现行建筑安装工程费用进行分析测算,确定项目的计划成本为2400万元。
项目部进场后,根据工程特点,采取各项有效措施降低项目成本,控制人工费用、材料费用和机械费用,强调项目的合同管理,重点是对降低项目成本各项经济措施得以有效实施,项目成本降低率达6%,取得了较好的经济效益。
施工前,对作业人员进行技术交底,深化施工图,重点对机房的水泵设备及管路(图2H320103)的材料选用及安装要求进行讲解,使给水系统、空调水系统的设备及管路安装按设计要求完成,并对室内给水系统(PPR塑料管)、热水系统(铜管)按规范要求进行水压试验。

安装公司承接的工程完工后,对所承包的工程进行自检,并按相应规范规定的程序进行验收,将工程质量控制资料整理完整,向建设单位提交竣工报告,申请竣工验收。
二、问题
1.本工程项目的实际成本是多少?
2.降低项目成本措施中,还应控制哪些费用?如何实施?
3.分别指出图2H320103中的管道组成件和管道支承件。
4.写出室内给水和热水系统的管道水压试验的检验方法。
5.建设单位收到工程竣工报告后,应如何组织工程的竣工验收?
2 解析题 20分
某安装公司承接一12万t级的粮食存储和转运基地的机电设备安装工程,基地位于南方某沿海地区码头,储粮建筑主要有计量塔、卸船码头转接塔、装船码头转接塔、进仓转接塔、出仓转接塔、进仓栈桥、出仓栈桥、汽车发放站、钢筋混凝土立筒仓、钢筋混凝土浅圆仓等。机电工程包括2条能力为2000t/h的进仓生产作业线和2条能力为1000t/h的出仓生产作业线。
作业线的机械设备种类多,带式输送机40台,输送长度为8000多延长米。钢立柱、钢栈桥制作安装,各类储存仓内的给水排水、电气、通风空调等机电系统安装,工作量较大,设备采购数量大,工程施工工期紧,交叉作业多,带式输送机各部件包装运输至现场后由安装公司负责现场组装安装,包括设备组装、皮带安装等工序,安装工程单独编制了带式输送机的安装方案,明确了施工方案和技术要求,确保设备安装精度。
为确保码头周边施工环境,建设单位的招标文件中明确了绿色施工的要求,在项目管理过程中由专人负责绿色施工的协调工作。安装公司要求项目部实施绿色施工管理,项目部建立了以项目经理为第一责任人的绿色施工管理体系,对本工程绿色施工组织全面实施。
安装公司在距离项目1km的临时租用地内采用周转式活动房,建办公、食堂、浴室和职工宿舍等用房,并采取以下管理措施:
(1)对垃圾设置了密闭式垃圾容器进行分类收集,定期清理,对可回收垃圾进行回收。
(2)生活用水采用节水系统和节水器具,并在食堂、宿舍区、办公区分别安装了水表、电表进行计量。
(3)办公区设置了电池、墨盒回收箱,统一处理。
二、问题
1.本工程绿色施工由哪些方面组成?安装公司项目部在办公、职工宿舍的管理措施中涉及了绿色施工的哪些方面?
2.本工程建设在码头,对水污染应采取哪些控制措施?安装公司对本工程绿色施工还应履行哪些职责?
3.按照绿色施工的要求,本工程环境保护的技术要点包括哪些方面?
4.本工程带式输送机安装如何进行调整?常用设备找正的方法有哪些?
5.带式输送机械安装的一般程序是什么?组装安装要求有哪些?
3 解析题 20分
某安装公司承接一高层建筑外墙亮化(泛光照明)工程。建筑高度为180m,有3个透空段,建筑结构已完工,外幕墙正在施工;建筑泛光照明工程由LED点源灯、LED投光灯、控制模块、配电箱、电缆、线槽和镀锌电线管组成。施工图纸标明:LED点源灯安装在外幕墙上,LED投光灯安装在透空段平台上,配电箱和控制模块安装在室内,灯具电缆需穿过幕墙接到LED点源灯,进入点源灯的电缆采用柔性导管保护。
安装公司项目部进场后,依据合同、施工图、规范和幕墙施工进度计划等编制了泛光照明工程施工方案、施工进度计划和劳动力计划。方案中LED点源灯的安装选用吊篮施工,按进度计划租赁4台吊篮。


因工程变化,建筑幕墙到4月底才能完工,安装公司调整了LED点源灯和LED投光灯的作业进度计划(图1中粗实线)和劳动力计划,LED电源灯作业人员增加到24人,增加2台吊篮作业,同时进行了施工技术和施工安全的交底。施工中质量检查,存在以下问题:
问题1:透空段平台上安装LED投光灯接线盒使用室内接线盒,接到灯具的金属柔性导管长度有2m以上,并将金属柔性导管作为LED投光灯的接地导体。
问题2:外幕墙上的LED点源灯的金属柔性导管穿越外幕墙时没有做防水处理,灯具与金属柔性导管的连接用胶布粘贴,并且个别电缆保护层内的导线有外露现象。
经过整改,质量问题得到解决。
二、问题
1.针对该工程吊篮施工方案,应制定哪些安全技术措施和主要的应急预案?
2.泛光照明工程施工进度计划的编制应考虑哪些因素?
3.画出调整后的劳动力计划,并说明项目部应如何控制人工成本。
4.问题1中,LED投光灯的施工质量问题应如何整改?
5.问题2中,LED点源灯的施工质量问题应如何整改?
4 解析题 20分
某大型商业项目,包括一栋7层的大型购物娱乐场所,一栋24层的酒店,地下连通,共4层,总建筑面积24万m2。业主通过招标方式确定A公司承担机电总承包,合同范围包括:通风空调、建筑给水排水和建筑电气工程。业主将消防水工程发包给B公司,消防电工程发包给C公司,地下室变配电所发包给某电力工程公司,电梯工程由电梯制造厂商负责安装。
机电工程施工总工期为18个月,业主负责配电箱柜、组合空调机组、制冷机组、水泵、电梯等大型设备的供货,其他材料设备由施工方采购。为方便施工管理,业主授权A公司按合同文件与其他公司签订分包合同。业主负责采购的设备按施工计划到达现场后,由A公司负责组织各分包单位进行开箱检查,检查合格后进行二次搬运至设备安装点就位安装。其中组合式空调机组由送风段、表冷段、加湿段、回风段、热交换段等组成,各段尺寸大,设备运输分段到达现场,由A公司组织二次运输,并负责在设备厂家指导下组装安装。
A公司为确保工期要求,制订了详细的进度计划,明确了机电各专业的施工节点工期,在B、C公司进场后对其进行了进度计划的交底,B、C公司按机电工程总体进度,编制进度计划。
工程在消防验收阶段,为确保消防检测及消防验收的顺利通过,A公司组织建立消防验收领导小组,协调土建、机电各相关专业,召开协调会解决技术、施工问题,最终消防检测各项功能满足要求,消防验收顺利通过。
在工程进行中,发生了以下事件:
(1)组合式空调机组进场组装后,发现有一台机组的基础长度小20cm,和土建单位协商后,将设备基础做加长处理。
(2)质量监督机构在监督检查时,发现个别喷淋头与装饰吊顶装饰面贴覆不严密,消防电专业个别线路未安装在线槽内,要求进行整改。
(3)给水管道材质为镀锌钢管,系统设计工作压力为1.0MPa。在临近冬季进行水压试验,管道试验后气压吹扫时个别弯头部位未吹扫干净,有水存留,冬季温度过低,导致管道被冻坏,出现漏水,分包队伍及时更换了管件,再次试验合格。
二、问题
1.A公司项目部对B、C公司进行总体进度计划的交底内容是什么?
2.A公司项目部在施工现场与土建、装饰单位交接协调包括哪些内容?
3.本工程应向哪些单位进行委托检测?
4.本工程应与空调机组设备供货商协调哪些方面的内容?
5.本工程给水管道压力试验前的条件是什么?试验压力、合格标准是什么?
5 单选题 1分
  • A.招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于20天
  • B.招标人需要修改或澄清已发出招标文件的,需在投标文件截止日期前至少15日
  • C.评标委员会的成员人数由5人以上单数组成
  • D.投标人少于3人的,需向业主申请,经业主同意后方可开标