多选题
1分
某钢筋混凝土梁截面250mm×600mm,如题图所示。梁端支座压力设计值Nl=60kN,局部受压面积内上部轴向力设计值N0=175kN。墙的截面尺寸为1500mm×240mm(梁支承于墙长中部),采用...
某钢筋混凝土梁截面250mm×600mm,如题图所示。梁端支座压力设计值Nl=60kN,局部受压面积内上部轴向力设计值N0=175kN。墙的截面尺寸为1500mm×240mm(梁支承于墙长中部),采用MU10级烧结多孔砖(孔洞率为25%)、M7.5级混合砂浆砌筑,砌体施工质量控制等级为B级。
提示:不考虑强度调整系数γa的影响。
假定A0/Al=2.2,试问,梁端支承处砌体的局部压力值(ψN0+Nl)(kN),与下列何项数值最为接近( )
提示:不考虑强度调整系数γa的影响。
假定A0/Al=2.2,试问,梁端支承处砌体的局部压力值(ψN0+Nl)(kN),与下列何项数值最为接近( )
参考答案: C
参考解析: 当A0/Al=2.2时,按《砌体结构设计规范》(GB 50003—2011)公式(5.2.4-2)计算可得上部荷载的折减系数
根据《砌体结构设计规范》(GB 50003—2011)公式(5.2.4-1),计算可得梁端支承处砌体的局部压力为:ψN0+Nl=0.4×175+60=130kN。