问答题 5分

某高层商业综合楼地上16层、地下3层,每层层高均为4m,建筑高度64m,总建筑面积67137.48m2。其中地下部分建筑面积27922.30m2,使用性质为停车库,共计停车474辆;地上建筑面积392...

某高层商业综合楼地上16层、地下3层,每层层高均为4m,建筑高度64m,总建筑面积67137.48m2。其中地下部分建筑面积27922.30m2,使用性质为停车库,共计停车474辆;地上建筑面积39215.18m2,一至五层使用性质为零售商业,六至十六层使用性质为餐饮与休闲娱乐场所。
综合楼地上商业均采用格栅类通透吊顶(通透面积达到80%左右),地下车库均不设吊顶,设置了湿式自动喷水灭火系统,吊顶场所的喷头设置安装在格栅之间和格栅的锯口上。在屋面设有消防气压给水设备配合18m3消防水箱增压,气压给水设备设置一只电接点压力表控制稳压泵,每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处设末端试水装置,其他防火分区、楼层均设直径为20mm的试水阀。末端试水装置的安装如图3—5—1所示。
综合楼三楼设置两个50m2的信息机房,采用设计浓度10%的组合分配式七氟丙烷气体灭火系统,储存容器增压压力为4.2MPa,最大充装量为950kg/m3,集流管上的安全泄压装置的动作压力为8.4MPa±0.42MPa(表压)。
该综合楼消防用电为一级负荷,电源从两个不同的区域变电站引入;消防供水从环状市政供水管网引入两条DN300的进水管,并在地块内形成环路。
该建筑物已按现行有关国家工程建设消防技术标准的规定设有其他消防设施。



根据上述材料,回答下列问题(共21分):
1.本建筑物需要几个湿式报警阀 请给出计算依据和过程。
2.请指出湿式自动喷水灭火系统设置存在哪些问题,并说明原因。
3.请指出本案例中气体灭火系统存在的问题,并提出整改措施。
4.气体灭火系统功能验收内容有哪些
5.本建筑物地下汽车库可以设置哪些消防设施

你可能感兴趣的试题

1 问答题 21分
某酒业公司位于华南地区,占地580000m2,年产各类酒精度42°白酒20万吨。公司有粮库1个、粮食粉碎车间3个、发酵酿造车间12个、露天储酒罐区1个、勾调车间4个、灌装车间8个、成品酒仓库8个,各类用房的耐火等级均为一级。
露天储酒罐区为地上式罐区,有100m3立式固定顶储罐20个,储罐之间的距离为0.7倍罐径;250m3立式固定顶储罐10个,储罐之间的距离为0.9倍罐径。储罐高均为14.8m,四周设置不燃性防火堤,防火堤内侧基脚线至立式储罐外壁的水平距离为7m,防火堤的设计高度为0.8m。储罐区距离周边单多层库房及车间的防火间距均为20~25m,与室外变、配电站的防火间距为30m,防火堤外侧基脚线至相邻建筑的距离不小于10m。储罐区设置了低倍数泡沫灭火系统,选用抗溶性泡沫液,采用液下喷射方式。罐区防火堤外每隔70m设置泡沫消火栓。在泡沫液主管道上留出泡沫混合液流量检测仪器的安装位置,在泡沫混合液管道上设置试验检测口;在防火堤外侧最不利管道上,设置供检测泡沫产生器工作压力的压力表接口。在泡沫泵启动5min后,第一个储罐泡沫产生器开始喷射泡沫灭火。
粮食粉碎车间通过负压除尘系统收集机械磨碎的过程中产生的粮食粉尘,除尘系统使用防静电布袋除尘,除尘管道采用φ500mm镀锌管道,法兰盘连接,并对法兰盘防静电跨接,管道按规定接地。排风设备布置在半地下室单独的房间内,采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。排风管采用金属管道,暗敷在不燃烧体结构内,在穿越防火墙部位设置公称动作温度为70%的防火阀。排风管道分层设置,竖向风管应设置在管井内,水平送风管在进人生产车间处设置防火阀,各层的水平送风管合用一个送风系统。
维保单位针对储罐区设置的泡沫灭火系统制定了月度检查部分内容及要求如下:
(1)对消防泵和备用动力进行一次启动试验,并按规范进行记录。
(2)对低倍数泡沫发生器,泡沫喷头,泡沫比例混合器,泡沫液储罐等装置进行外观检查,应完好无损。
(3)压力表、管道过滤器、金属软管、管道及附件不应有损伤。
(4)对遥控功能或自动控制设施及操纵机构进行检查,性能应符合设计要求。
(5)对储罐上的低倍数泡沫混合液所有管道清除锈渣。
(6)泡沫消火栓和阀门的开启与关闭应自如,不应锈蚀。
(7)对系统进行喷泡沫试验,并对系统所有的组件、设施、管道及管件进行全面检查。
根据以上材料,回答下列问题:
1.分析该储酒罐区的防火设计存在的问题。
2.分析储罐区低倍数泡沫灭火系统的设置存在的问题。
3.分析粮食粉碎车间通风系统的设计存在的问题。
4.指出维保单位制定的月度检查计划存在的问题。
2 问答题 5分
某加油站站内设灌区(内设埋地汽油罐两台.单罐容积45m2;柴油罐一台.单罐容积45m3)、站房、加油区(设十台单枪加油机)。该加油站是中国石油天然气股份有限公司下属的一座加油站。加油站正在逐步发展,各方面逐渐趋于成熟。加油站整体外观如下图所示。



加油站的总建筑面积1500m2。西面由加油区、工作生活区、储油区和卸油区组成。加油区占地200m2;工作生活区分为两层楼,占地360m2,一楼为工作区,二楼为员工生活区;储油区和卸油区各占地150m2。东面由便利店和自动洗车房组成,便利店占地64m2,自动洗车房占地40m2。加油站布局示意图如下图所示。



单位组建了消防安全组织机构,并且设有专职消防队,安全技术部作为该单位消防安全工作归口管理部门,并层层确定了消防安全责任人和消防安全管理人员。该单位还成立了义务消防队.并在灭火预案中明确了灭火行动组、通信联络组、疏散引导组、安全防护救护组。
单位建立健全了消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程。
根据以上材料。回答下列问题:
1.针对本项目特点及国家规范要求,请简述消防目标要求。
2.单位消防安全制度主要包括哪些内容
3.什么是消防安全重点单位 本案例中的加油站属于消防安全重点单位吗
4.简述消防安全重点单位的职责。
3 问答题 5分
  • A.防火间距符合要求
  • B.防火间距不应小于13m
  • C.将商务楼与住宅楼相邻的外墙设置为不开设门、窗、洞口的防火墙后,其防火间距可减小至4m
  • D.将住宅楼改造为屋顶不设天窗、屋顶耐火极限不低于1.00h,且相邻商务楼的一面外墙为不开设门、窗、洞口的防火墙后,其防火间距可减小至4m
  • E.将住宅楼改造为不设天窗,与住宅楼相邻的商务楼外墙高出住宅楼15m及以下范围的开口部位设置甲级防火门、窗,或设置符合现行国家标准规定的防火分隔水幕或防火卷帘后,其防火间距可减小至4m