问答题
5分
某高层商业综合楼地上16层、地下3层,每层层高均为4m,建筑高度64m,总建筑面积67137.48m2。其中地下部分建筑面积27922.30m2,使用性质为停车库,共计停车474辆;地上建筑面积392...
某高层商业综合楼地上16层、地下3层,每层层高均为4m,建筑高度64m,总建筑面积67137.48m2。其中地下部分建筑面积27922.30m2,使用性质为停车库,共计停车474辆;地上建筑面积39215.18m2,一至五层使用性质为零售商业,六至十六层使用性质为餐饮与休闲娱乐场所。
综合楼地上商业均采用格栅类通透吊顶(通透面积达到80%左右),地下车库均不设吊顶,设置了湿式自动喷水灭火系统,吊顶场所的喷头设置安装在格栅之间和格栅的锯口上。在屋面设有消防气压给水设备配合18m3消防水箱增压,气压给水设备设置一只电接点压力表控制稳压泵,每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处设末端试水装置,其他防火分区、楼层均设直径为20mm的试水阀。末端试水装置的安装如图3—5—1所示。
综合楼三楼设置两个50m2的信息机房,采用设计浓度10%的组合分配式七氟丙烷气体灭火系统,储存容器增压压力为4.2MPa,最大充装量为950kg/m3,集流管上的安全泄压装置的动作压力为8.4MPa±0.42MPa(表压)。
该综合楼消防用电为一级负荷,电源从两个不同的区域变电站引入;消防供水从环状市政供水管网引入两条DN300的进水管,并在地块内形成环路。
该建筑物已按现行有关国家工程建设消防技术标准的规定设有其他消防设施。
根据上述材料,回答下列问题(共21分):
1.本建筑物需要几个湿式报警阀 请给出计算依据和过程。
2.请指出湿式自动喷水灭火系统设置存在哪些问题,并说明原因。
3.请指出本案例中气体灭火系统存在的问题,并提出整改措施。
4.气体灭火系统功能验收内容有哪些
5.本建筑物地下汽车库可以设置哪些消防设施
(1)根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084—2017)规定,高层民用综合楼火灾危险等级为中危险级Ⅰ级,喷水强度为6L/min·m2,作用面积为160m2;其地下车库火灾危险等级为中危险级Ⅱ级,喷水强度为8L/min·m2,作用面积为160m2。
(2)每个湿式报警阀控制喷头数不超过800只,地下部分建筑面积27922.30m2,中危险Ⅱ级一个喷头的最大保护面积为11.50m2,初步计算该建筑至少需要2429个喷头,需设湿式报警阀至少4个;地上建筑面积39215.18m2,中危险1级一个喷头的最大保护面积为12.50m2,初步计算该建筑至少需要3138个喷头,需设湿式报警阀至少4个。
综上,本建筑物至少需要8个湿式报警阀。
(1)吊顶场所的喷头设置安装在格栅之间和格栅的锯口上。原因:通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方。
(2)气压给水设备只设一只电接点压力表。原因:气压罐应设置4个压力控制点。
(3)其他防火分区、楼层均设直径为20mm的试水阀。原因:每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。
(4)末端试水装置安装错误,正确安装方法如下图:
(2)问题二:集流管上的安全泄压装置的动作压力不正确。整改措施:储存容器增压压力为4.2MPa,最大充装量为950kg/m3,集流管上的安全泄压装置的动作压力为7.0MPa±0.35MPa(表压)。