单选题
1分
根据防烟排烟系统的联动控制设计要求,当()时,送风口不会动作。
参考答案: B
参考解析: 防烟系统的联动控制设计为:由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号(“与”逻辑),作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号。防烟系统的手动控制设计为:应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁等的开启。选项B中,送风机的启动与送风口的打开没有关系,所以是错误的。