解析题 8分

A公司承建一制药厂的机电安装工程,项目部质量员在巡视中发现制药车间净化空调风管连接工作时,一年轻工人用乳胶海绵作风管接口垫料,当即制止,并说明理由,年轻工人也改正了不符合要求的做法。质量员在地下室对无...

A公司承建一制药厂的机电安装工程,项目部质量员在巡视中发现制药车间净化空调风管连接工作时,一年轻工人用乳胶海绵作风管接口垫料,当即制止,并说明理由,年轻工人也改正了不符合要求的做法。质量员在地下室对无机玻璃钢风管加工质量巡视时,对保温式风管保温隔热层切割面的粘结密封提出了建议,同时对复合风管安装用吊杆的直径做了明确的说明。
(1)(单选题)支吊架定位放线时,应按施工图中管道、设备等的安装位置弹出支吊架的中心线,确定支吊架安装位置。严禁将管道()作为管道支架。??
A.预留端??
B.分支管??
C.穿墙套管??
D.其他吊架
(2)(单选题) 非金属风管或复合风管与金属风管及设备连接时,应采用()作为连接件。A.“v”形金属短管
B.“h”形金属短管
C.“u”形金属短管
D.以上均错误
(3)(单选题)无机玻璃钢风管,矩形风管长度为1800mm时,吊杆直径应为()mm。
A.4?
B.6??
C.8??
D.10
(4)(多选题)风管安装下列说法正确的是()
A.风管与防护套管之间用柔性材料密封;
B.风管内严禁其他管线穿越;
C.输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地,通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密,并不得设置接口;
D.室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网;
E.输送空气温度低于85℃的风管,不应采取防护措施。