解析题 21分

某商业综合楼,建筑高度128m,地下3层,地上28层,每层建筑面积为4000平方米。地下三层为汽车库,设有停车位1000个,地下二层平均分为汽车库和设备用房,地下二层汽车库设有停车位500个。地下一层...

某商业综合楼,建筑高度128m,地下3层,地上28层,每层建筑面积为4000平方米。地下三层为汽车库,设有停车位1000个,地下二层平均分为汽车库和设备用房,地下二层汽车库设有停车位500个。地下一层为该综合楼档案室和资料室,平常有人值班,设置七氟丙烷气体灭火系统进行保护。地上一层至三层为商场,四至二十层为办公楼,二十至二十八层为酒店。
商场中庭贯通一至三层,采用符合规范要求的防火卷帘进行防火分隔。该建筑设置符合要求的消防设施。
2018年5月9日某消防技术服务机构承接该建筑消防设施年度检测项目。检查结果如下:
1.消防技术服务机构人员对除当月更换的其他建筑灭火器检查情况如下表(表1)

2.消防技术服务机构人员用电子发烟器对汽车库的1号感烟火灾探测器进行火灾烟气模拟试验,火灾报警控制器(联动型)未接收到火警信号,对2号感烟探测器进行试验,火灾报警控制器显示火警信息,检查人员记录一只探测器故障,其余均正常。
3。消防技术服务机构人员对地下一层气体灭火系统进行检测,检测人员拆开启动气瓶电磁阀的信号线,并将信号线插入测试用灯泡,随后对各个防护区进行了如下检测:
防护区1:按下紧急启动按钮后开始计时,30s后防护区内、外的声光报警装置同时开始启动,防护区内开始自动关闭门、窗、开口,60s后小灯泡通电发光。
防护区2:用电子发烟器触发防护区内的一只感烟火灾探测器,系统无信号反馈,继续触发一只手动火灾报警按钮,同时用秒表开始计时,防护区内声光报警装置启动,防护区内开始自动关闭门、窗、开口,15s后小灯泡发光。
4.消防技术服务机构人员将火灾报警控制器(联动型)的联动控制状态设置为自动状态,使用电子发烟器对第十层加压送风口处的两只独立的火灾探测器进行试验,60s后该防火分区楼梯间的机械加压送风机开启,十层及十一层处的合用前室处的常闭送风口开启,同时开启合用前室的加压送风机,并将相关信息反馈至消防控制室。
5.消防技术服务机构人员检查了消防控制室的值班记录,发现三楼处改造的吸烟室内的探测器近三个月来多次误报警,值班人员称不需查看直接按掉消音键即可;该建筑应急照明和疏散指示标志备用电源的连续供电时间记录为1.2h。
根据以上材料,回答下列问题:
1.请指出表1中灭火器材存在的问题,并说明理由。
2.试分析对1号感烟探测器试验时,联动控制器未接收到火警信号的原因,该检查人员的记录是否合理,请说明理由。
3.试分析第下一层气体灭火器系统的两个防护区逻辑设计是否正确,并简述理由。
4.请指出防烟系统设置中存在的问题,并说明理由。
5.请分析三楼吸烟室内探测器频繁误报警的原因,消防控制室值班人员的做法是否合理?为什么?
6.请指出该建筑中存在的其他问题,并说明理由。

你可能感兴趣的试题

1 解析题 21分
某服装加工厂房(劳动密集型车间),共三层,建筑高度为12m,东西长100m,南北宽50m;采用木屋顶和砖墙组成的砖木结构,屋顶承重构件涂刷防火涂料,耐火极限0.5h,其他构件耐火极限满足规范最低要求。
该厂房东面为耐火等级为二级的汽车轮毂抛光车间,建筑层数为6层,建筑高度30m,防火间距为12m;西面为一栋办公楼,建筑层数为5层,耐火等级为二级,建筑高度25m,防火间距为15m;北面为水泥刨花板加工厂房,耐火等级为二级,建筑层数为2层,建筑高度12m,其与服装加工厂房的相邻外墙为防火墙,且水泥刨花板厂房的屋顶耐火极限为1.0h、无天窗,与服装加工厂房的防火间距为3.5m。
由于条件所限,仅在该厂房南侧设置了消防车道,消防车道边缘距厂房外墙最近水平距离为2m,坡度均不大于10%。该厂房二、三层每层均设有2个灭火救援窗,其净高、净宽、离地高度均为1.0m。
该厂房首层东侧设有建筑面积500m2的独立办公、休息区,设有1个独立的安全出口,采用防火墙、1.00h的不燃烧体楼板和甲级防火门与车间分隔,形成500m2办公区及4500m2厂房两个防火分区;首层西南侧设有建筑面积50m2的中间仓库,采用耐火极限为2.0h防火隔墙和1.0h的不燃烧体楼板,乙级防火门车间进行分隔,储存布料及半成品。第三层设有员工宿舍,与厂房生产部位采用防爆墙分隔。
该厂房第二层平均划分为东西两个防火分区。每个防火分区设置2部净宽度均为1.20m的封闭楼梯间,封闭楼梯间采用双向弹簧门。二层设有四个生产车间,车间之间通过直通安全出口的净宽度为1.20m的疏散走道分隔,疏散走道两侧的隔墙均采用耐火极限0.50h的不燃烧体隔墙,疏散通道上设置常开的甲级防火门,火灾时可自行关闭;首层设置直通室外的安全出口4个,外门净宽度均为1.20m,各个安全出口均能保证厂房内任一点到最近安全出口的距离均不大于50m。
该厂房按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统及防排烟系统等消防设施及器材。
根据以卜材料,回答下列问题:
1.确定该厂房的火灾危险性类别和耐火等级;该厂房的层数是否合理,并说明理由。
2.该厂房在总平面布局方面存在的问题,并提出解决方案。
3.该厂房在平面布置、防火分区、防火分隔方面存在的问题。并说明理由。
4.该厂房在灭火救援设施设置方面存在的问题,并说明理由
5.该厂房在安全疏散方面存在的问题,并说明理由。
3 解析题 21分
某市拟建一座综合体建筑,地下3层,地上32层,建筑高度为98m,每层建筑面积为10000m2;地下二、三层为汽车库和设备用房,室内净高2.4m,可停车数量为650辆。地下一层全部经营餐饮,层高4m;地上1~6层为商场,7~32层为办公楼。该建筑内设有室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟与排烟系统、消防应急照明、疏散指示系统、灭火器等消防设施。
项目开工后,施工单位采购的消防设施、组件与材料陆续到达现场,现场项目部邀请监理单位、建设单位对消防设施(包括消防水枪、自喷系统喷头等)进行了验收,均为合格产品。
施工完成后,施工单位对该项目进行调试验收检查时,发生以下事件:
(1)疏散走道上设置了一道耐火极限为3.0h的防火卷帘,在调试过程中,首先触发使该防火卷帘所在防火分区内的任一感温探测器,防火卷帘下降至1.5m处;然后触发该防火分区内任一只感烟探测器,防火卷帘降至楼板面。
(2)地下二层设备用房采用二氧化碳气体灭火系统进行保护,在调试完成后对系统进行了功能验收。
(3)餐饮场所共设5个面积相同的防烟分区,排烟系统与排风系统合用。对其中一个防烟分区的排烟系统进行联动调试时,发现该防火分区内的排烟口及排风口风速始终较小:排烟管道和厨房的排油烟管道上安装了排烟防火阀,排烟管道上安装了公称动作温度为280℃的排烟火防阀。
(4)地下三层汽车库的一个3000m2的防火分区内共设置了30具MF/ABC4型灭火器,并保证防火分区最远点距离设置点不超过15m。其他消防设施均按照国家规范要求设置。
根据以上材料,回答下列问题:
1.该项目中气体灭火系统的功能验收包括哪些内容?
2.疏散走道上防火卷帘的联动控制是否正确?为什么?
3.餐饮场所的防烟分区划分是否正确?为什么?排油烟管道上防火阀设置是否正确?为什么?排烟口风速较小的原因可能有哪些?
4.地下三层汽车库部分区域的灭火器设置是否符合要求?为什么?
4 多选题 2分
某公司投资建设的大型商业综合体,建筑高度120m,每层建筑面积1000 m2,一至五层为购物中心,,每层建筑面积900 m2出售鞋帽、服装等。四层为餐饮,电影院和建筑面积为180m2的舞厅,五层以上,为酒店,每层有30个房间。地下一层为超市、汽车库,地下二层为发电机房、消防水泵房,空调机房、排烟风机房等设备用房和汽车库、地下三层为汽车库,综合体由建设单位下属的物业公司统一管理,物业经理为消防安全管理人。
2019年6月6日,当地公安消防机构对购物中心进行消防监督检查,检查发现,第二个避难层与第一个避难层相距55m,地上采用防烟楼梯间,地下采用封闭楼梯间,每个防火分区设置宽度符合要求的两部楼梯间。全楼设置有应急照明和疏散指示标志,经测试,损坏率高达25%,一旦发生火灾,引导疏散的功能大大下降。顶层没有设置自动喷水灭火系统,排烟系统经测试,不能正常运转。该综合楼的消防用电采用二级负荷供电,采用单独的供电回路。二楼中庭防火卷帘下堆放物品,消防控制室午饭时间无人值班,三楼有5具灭火器失效,为了防盗西侧的楼梯门上锁。查看消防文本资料时发现,该单位建立了消防安全教育培训制度,防火巡查、检查制度,火灾隐患整改制度,用火、用电安全管理制度,消防(控制室)值班制度,安全疏散设施管理制度,志愿消防队的组织管理制度。
该综合楼的消防设计经过消防审查合格后开工建设,建筑施工企业为了降低成本,没有完全按照消防设计文件施工降低了消防施下的质量。该综合楼没有进行消防验收.直接投入使用。在2018年5月6日消防设施维保检测机构甲公司在测试排烟系统不能正常运转后,仍然出具了检测结果为合格的
《建筑消防设施检测报告》,该机构的直接负责主管为李某.
根据以上材料。回答下列问题
2.根据《中华人民共和国消防法》对如下企业、机构和个人的处罚正确的有( )
  • A.消防设施维保检测机构甲公司,责令改正并处十万元罚款
  • B.消防设施维保检测机构甲公司的直接负责主管李某,责令改正并处五万元罚款
  • C.建筑施工企业,责令改正并处十二万元罚款
  • D.综合楼产权方,责令改正并处二十万元罚款
  • E.建筑施工企业,责令改正并处八万元罚款
5 多选题 2分
根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,该综合楼还应制定的消防安全制度包括( )。
  • A.灭火和应急疏散预案演练
  • B.消防设施、器材维护管理
  • C.火灾隐患整改
  • D.防火检查
  • E.消防安全工作考评和奖惩