过热器安装应注意哪些事项?
参考解析:
1)过 热 器 蛇 形 管 在 组 合 、 安 装 时 , 应 先 将 联 箱 找 正 固 定 好 安 装 基 准 蛇 形 管 , 基 准蛇 形 管 安 装 中 , 应 仔 细 检 查 蛇 形 管 与 联 箱 管 头 对 接 情 况 和 联 箱 中 心 距 蛇 形 管 端 部 的 长 度 偏 差 , 待 基 准 蛇 形 管 找 正 固 定 后 再 安 装 其 余 管 排 。
2)合 金 钢 部 件 加 热 校 正 时 , 加 热 温 度 一 般 控 制 在 钢 材 临 界 温 度 以 下 。
3)过 热 器 组 件 的 组 合 安 装 允 许 偏 差 如 下 : 蛇 形 管 自 由 端 允 许 偏 差±10mm , 管 排 间 距 允 许 偏 差±5mm , 管 排 平 整 度 允 许 偏 差 <20mm ,顶 棚 过 热 器 管 排 平 整 度 允 许 偏 差 为±5mm ,边 排 子 与 锅 炉 受 热 面 管 间 隙 应 符 合 图 纸 。
4)过 热 器 的 防 磨 装 置 应 按 图 留 出 接 头 处 的 喷 膨 胀 间 隙 , 焊 接 应 牢 固 、 平 整 , 并 不 得 有 妨 碍 烟 气 流 通 的 地 方 。
5)喷 水 减 温 器 在 安 装 前 应 检 查 质 造 厂 提 供 的 组 装 封 闭 签 证 , 并 进 行 外 部 检 查 。
6)对 安 装 后 出 现 缺 陷 不 能 处 理 的 过 热 器 管 子 , 在 换 管 前 应 作 一 次 单 根 水 压 试 验 或 无 损 探 伤 。
7)过 热 器 管 在 对 口 时 , 坡 口 型 式 应 符 合 图 纸 要 求 。 在 管 端 内 外 10---15mm 范 围 内 应 无 铁 锈 、 油 垢 等 杂 物 , 并 露 出 金 属 光 泽 。 对 口 错 位< 10% 管 壁 厚 度 且<1mm , 对 口 偏 折 度 在 离 焊 缝 中 心 200mm处 应< 2mm .
8)联 箱 安 装 应 符 合 下 列 要 求 : 联 箱 纵 横 水 平 度 偏 差<3mm ,联 箱 纵 向 中 心 线 不 垂 直 度 和 水 平 距 离 偏 差 为±3mm ,联 箱 间 对 角 线 允 许 偏 差<5mm ,联 箱 标 高 偏 差±3mm ,联 箱 纵 横 中 心 线 与 炉 中 心 距 离 偏 差 为±3mm 。
9)所 有 密 封 件 安 装 时 应 符 合 图 纸 , 焊 接 牢 固 , 平 整 , 密 封 处 严 密 不 漏 。
再热器安装质量要求及质量控制关键点:
1)质量要求:检查各集箱管座位置是否与图纸符合。集箱与管接头内部清洁,各受热面管子外形尺寸、材质是否相符,发现问题及时记录和整改。
2)质量标准:《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)DL/T5047—95表3.4.3按3.1.6允许偏差的规定。