多选题 2分

某互联网企业,在南方某市设立计算机设备中心,采用七氟丙烷组合分配系统进行保护。检查发现,气体灭火管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴问的距离为600mm。管道穿越楼板处安装了套管,套管长度高出地板...

某互联网企业,在南方某市设立计算机设备中心,采用七氟丙烷组合分配系统进行保护。检查发现,气体灭火管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴问的距离为600mm。管道穿越楼板处安装了套管,套管长度高出地板50mm,从套管的缝隙可以看到楼下。该气体灭火装置同一规格的驱动气体储存容器和灭火剂储存容器的高度差均为15mm。气动驱动装置储存容器内气体压力为设计压力的110%。
根据以上材料,回答下列问题:
下列关于七氟丙烷灭火系统灭火浸渍时间的说法,正确的是( )。
  • A.通信机房、电子计算机房内的电气设备火灾,应采用5min
  • B.其他固体表面火灾,宜采用10min
  • C.液体火灾,不应小于1min
  • D.木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20min
  • E.气体火灾,不应小于2min

你可能感兴趣的试题

1 解析题 21分
广东省某两层电子玩具厂房,钢筋混凝土结构,层高6m,每层建筑面积5000m2,每层为一个防火分区,采用预应力钢筋混凝土屋面板,未设置吊顶。厂房主梁高0.6m,每层利用主结构梁将厂房划分为3个防烟分区。自然排烟窗距地高度为4m,采用平推窗形式,沿着厂房的两条对边均匀设置在厂房外墙上,每个自然排烟窗窗长150cm,宽100cm,平推距离100cm.厂房南北两侧各设有两个封闭楼梯间,保证其安全疏散距离不大于40m。
该厂房有一地下汽车库,层高5m,建筑面积4500m2,平均划分为A、B两个防火分区,每个防火分区又划分为两个防烟分区,每个防烟分区设置有若干排烟口(排烟口处带有排烟阀),保证排烟口距离防烟分区最远点的距离不超过30m。该车库采用机械排烟系统与排风系统兼容模式,排烟支管上设置有280°C的排烟防火阀,排风支管上设有70C的防火阀,平时风机为排风工况,发生火灾时70°C防火阀关闭,转入排烟工况。.
某日,厂房委托消防技术服务机构对该厂房排烟系统进行系统年度检测,情况如下:
情况1:技术人对汽车库A分区进行检测,手动打开其中一个排烟口上的排烟阀,风机没有转入排烟工况,随机再打开同一防烟分区的另一个排烟阀,相应风机转入排烟工况。在系统运行情况下,手动关闭防烟分区排风支管上的70°C防火阀或排烟支管上的280°C排烟防火阀,风机均停止。情况2;技术人员对车库B区进行检测,触发B区内位于不同防烟分区的两个独立的探测器,排烟口未启动;之后技术人员触发位于B区同一防烟分区的1个探测器和1个手报按钮,B区的排烟系统在15s内全部启动,并在30s内关闭通风空调系统。系统复位后,技术人员在断开该防烟分区所有排烟口”的联动信号连接基础上.触发该防烟分区内的2个探测器。风机转入排烟工况。情况3:技术人员对厂房进行检测,发现自然排烟窗设置火灾自动报警系统启动、现场手动和温控释放的控制方式。技术人员对厂房进行调试,触发相应防烟分区的两只感烟探测器,火灾自动报警系统在15s内联动防烟分区内所有自动排烟窗开启,自动排烟窗在90s内开启完毕。复位后,对温控释放
温度加温,当温度达到57°C时,自然排烟窗自动开启。
根据以上材料,回答下列问题:
1、指出该厂房车间自然排烟设施设置存在的问题,并说明理由?
2、简要说明厂房封闭楼梯间采用自然通风时,可开启外窗的设置有哪些要求。
3、请分析车库A区检测中存在的问题,并说明理由。
4、请分析车库B区检测中存在的问题,并说明理由。
5、请分析厂房检测中存在的问题,并说明理由。