多选题 2分

某建筑地下2层,地上21层,建筑高度84m,耐火等级一级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为8m。 地下每层建筑面积15200m2,地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房及建筑面积58...

某建筑地下2层,地上21层,建筑高度84m,耐火等级一级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为8m。
地下每层建筑面积15200m2,地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等);地下一层为家具、灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层和连通开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火分区面积不大于2000m2,采用耐火极限为1.50h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。
地上一至三层为商场,每层建筑面积为12000m2,设置中庭,地上四层及以上是写字楼,每层8000m2。使用单位拟定四层重新装修改造,走道(宽1.5m)采用通透面积占吊顶面积12%的格栅吊顶,在部分房间增加空调送风口,将一个房间改为吸烟室。
全楼设防烟楼梯间10个。防烟楼梯间设置机械加压送风系统,防烟楼梯间与走道之间的压差为50Pa,系统设20台离心风机,分别安装在地上二层和屋顶,分两段加压送风,楼梯间每隔3层设置一个加压送风口,常开状态;前室每层设置一个加压送风口,常开状态。送风机的进风口设置在排烟机出口的上方。商场设置机械排烟系统,顶棚下设置深度为0.8m的挡烟垂壁,储烟仓的厚度为1m,排烟口距离顶棚1.2m。
整栋写字楼以互联网企业为主,设置有多个数据机房,其中一家企业设置七氟丙烷气体灭火系统,以组合分配方式设置A、B、C三个气体灭火防护区。整栋建筑物按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施。
根据以上材料,回答下列问题
下列关于消防控制室应急预案的报警、接警处置程序,正确的是()。
  • A.以安全可靠为原则确定发现火灾后的报警方式
  • B.接到火灾警报后,值班人员立即以最快方式确认火灾
  • C.火灾确认后,值班人员立即确认火灾报警联动控制开关处于自动控制状态,同时拨打"119"报警电话准确报警
  • D.报警时需要说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话等
  • E.值班人员立即启动单位灭火和应急疏散预案,同时报告单位消防安全负责人

你可能感兴趣的试题

1 解析题 21分
某服装加工厂房(劳动密集型车间),共三层,建筑高度为12m,东西长100m,南北宽50m;采用木屋顶和砖墙组成的砖木结构,屋顶承重构件涂刷防火涂料,耐火极限0.5h,其他构件耐火极限满足规范最低要求。
该厂房东面为耐火等级为二级的汽车轮毂抛光车间,建筑层数为6层,建筑高度30m,防火间距为12m;西面为一栋办公楼,建筑层数为5层,耐火等级为二级,建筑高度25m,防火间距为15m;北面为水泥刨花板加工厂房,耐火等级为二级,建筑层数为2层,建筑高度12m,其与服装加工厂房的相邻外墙为防火墙,且水泥刨花板厂房的屋顶耐火极限为1.0h、无天窗,与服装加工厂房的防火间距为3.5m。
由于条件所限,仅在该厂房南侧设置了消防车道,消防车道边缘距厂房外墙最近水平距离为2m,坡度均不大于10%。该厂房二、三层每层均设有2个灭火救援窗,其净高、净宽、离地高度均为1.0m。
该厂房首层东侧设有建筑面积500m2的独立办公、休息区,设有1个独立的安全出口,采用防火墙、1.00h的不燃烧体楼板和甲级防火门与车间分隔,形成500m2办公区及4500m2厂房两个防火分区;首层西南侧设有建筑面积50m2的中间仓库,采用耐火极限为2.0h防火隔墙和1.0h的不燃烧体楼板,乙级防火门车间进行分隔,储存布料及半成品。第三层设有员工宿舍,与厂房生产部位采用防爆墙分隔。
该厂房第二层平均划分为东西两个防火分区。每个防火分区设置2部净宽度均为1.20m的封闭楼梯间,封闭楼梯间采用双向弹簧门。二层设有四个生产车间,车间之间通过直通安全出口的净宽度为1.20m的疏散走道分隔,疏散走道两侧的隔墙均采用耐火极限0.50h的不燃烧体隔墙,疏散通道上设置常开的甲级防火门,火灾时可自行关闭;首层设置直通室外的安全出口4个,外门净宽度均为1.20m,各个安全出口均能保证厂房内任一点到最近安全出口的距离均不大于50m。
该厂房按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统及防排烟系统等消防设施及器材。
根据以卜材料,回答下列问题:
1.确定该厂房的火灾危险性类别和耐火等级;该厂房的层数是否合理,并说明理由。
2.该厂房在总平面布局方面存在的问题,并提出解决方案。
3.该厂房在平面布置、防火分区、防火分隔方面存在的问题。并说明理由。
4.该厂房在灭火救援设施设置方面存在的问题,并说明理由
5.该厂房在安全疏散方面存在的问题,并说明理由。
3 解析题 21分
某市拟建一座综合体建筑,地下3层,地上32层,建筑高度为98m,每层建筑面积为10000m2;地下二、三层为汽车库和设备用房,室内净高2.4m,可停车数量为650辆。地下一层全部经营餐饮,层高4m;地上1~6层为商场,7~32层为办公楼。该建筑内设有室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟与排烟系统、消防应急照明、疏散指示系统、灭火器等消防设施。
项目开工后,施工单位采购的消防设施、组件与材料陆续到达现场,现场项目部邀请监理单位、建设单位对消防设施(包括消防水枪、自喷系统喷头等)进行了验收,均为合格产品。
施工完成后,施工单位对该项目进行调试验收检查时,发生以下事件:
(1)疏散走道上设置了一道耐火极限为3.0h的防火卷帘,在调试过程中,首先触发使该防火卷帘所在防火分区内的任一感温探测器,防火卷帘下降至1.5m处;然后触发该防火分区内任一只感烟探测器,防火卷帘降至楼板面。
(2)地下二层设备用房采用二氧化碳气体灭火系统进行保护,在调试完成后对系统进行了功能验收。
(3)餐饮场所共设5个面积相同的防烟分区,排烟系统与排风系统合用。对其中一个防烟分区的排烟系统进行联动调试时,发现该防火分区内的排烟口及排风口风速始终较小:排烟管道和厨房的排油烟管道上安装了排烟防火阀,排烟管道上安装了公称动作温度为280℃的排烟火防阀。
(4)地下三层汽车库的一个3000m2的防火分区内共设置了30具MF/ABC4型灭火器,并保证防火分区最远点距离设置点不超过15m。其他消防设施均按照国家规范要求设置。
根据以上材料,回答下列问题:
1.该项目中气体灭火系统的功能验收包括哪些内容?
2.疏散走道上防火卷帘的联动控制是否正确?为什么?
3.餐饮场所的防烟分区划分是否正确?为什么?排油烟管道上防火阀设置是否正确?为什么?排烟口风速较小的原因可能有哪些?
4.地下三层汽车库部分区域的灭火器设置是否符合要求?为什么?
4 多选题 2分
某公司投资建设的大型商业综合体,建筑高度120m,每层建筑面积1000 m2,一至五层为购物中心,,每层建筑面积900 m2出售鞋帽、服装等。四层为餐饮,电影院和建筑面积为180m2的舞厅,五层以上,为酒店,每层有30个房间。地下一层为超市、汽车库,地下二层为发电机房、消防水泵房,空调机房、排烟风机房等设备用房和汽车库、地下三层为汽车库,综合体由建设单位下属的物业公司统一管理,物业经理为消防安全管理人。
2019年6月6日,当地公安消防机构对购物中心进行消防监督检查,检查发现,第二个避难层与第一个避难层相距55m,地上采用防烟楼梯间,地下采用封闭楼梯间,每个防火分区设置宽度符合要求的两部楼梯间。全楼设置有应急照明和疏散指示标志,经测试,损坏率高达25%,一旦发生火灾,引导疏散的功能大大下降。顶层没有设置自动喷水灭火系统,排烟系统经测试,不能正常运转。该综合楼的消防用电采用二级负荷供电,采用单独的供电回路。二楼中庭防火卷帘下堆放物品,消防控制室午饭时间无人值班,三楼有5具灭火器失效,为了防盗西侧的楼梯门上锁。查看消防文本资料时发现,该单位建立了消防安全教育培训制度,防火巡查、检查制度,火灾隐患整改制度,用火、用电安全管理制度,消防(控制室)值班制度,安全疏散设施管理制度,志愿消防队的组织管理制度。
该综合楼的消防设计经过消防审查合格后开工建设,建筑施工企业为了降低成本,没有完全按照消防设计文件施工降低了消防施下的质量。该综合楼没有进行消防验收.直接投入使用。在2018年5月6日消防设施维保检测机构甲公司在测试排烟系统不能正常运转后,仍然出具了检测结果为合格的
《建筑消防设施检测报告》,该机构的直接负责主管为李某.
根据以上材料。回答下列问题
2.根据《中华人民共和国消防法》对如下企业、机构和个人的处罚正确的有( )
  • A.消防设施维保检测机构甲公司,责令改正并处十万元罚款
  • B.消防设施维保检测机构甲公司的直接负责主管李某,责令改正并处五万元罚款
  • C.建筑施工企业,责令改正并处十二万元罚款
  • D.综合楼产权方,责令改正并处二十万元罚款
  • E.建筑施工企业,责令改正并处八万元罚款
5 多选题 2分
根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,该综合楼还应制定的消防安全制度包括( )。
  • A.灭火和应急疏散预案演练
  • B.消防设施、器材维护管理
  • C.火灾隐患整改
  • D.防火检查
  • E.消防安全工作考评和奖惩