消防安全技术实务【一级】题库 多选题 2分 根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》(GB 50370), 关于七氟丙烷气体灭火系统的说法,正确的有( )。 A.在防护区疏散出口门外应设置气体灭火装置的手动启动和停止装置 B.手动与自动控制转换状态应在防护区内外的显示装置上显示 C.同一防护区内多台预制灭火系统装置同时启动的动作响应时差不应大于 2s D.防护区外的手动启动按钮按下时,应通过火灾报警控制器联动控制气体灭火装置的启动 E.防护区最低环境温度不应低于-15℃ 点击查看答案 进入题库练习 参考答案: ABC 你可能感兴趣的试题 1 单选题 1分 某单层丙类厂房,室内净空高度为 7m,该建筑室内消火栓系统最不利点消火栓栓口最低动压应为() A.0.10MPa B.0.35MPa C.0.25MPa D.0.50MPa 点击查看答案 2 单选题 1分 某文物库采用细水雾灭火系统进行保护,系统选型为全淹没应用方式的开式系统。该系统最不利点工作压力为()。 A.0.1MPa B.1.0MPa C.1.6MPa D.1.2MPa 点击查看答案 3 单选题 1分 某大型商业建筑,油浸变压器、消防水池和消防水泵房均位于建筑地下一层;油浸变压器采用水喷雾灭火系统进行灭火保护,经计算得到水喷雾系统管道沿程和荣胜水头损失总计0.13MPa,最不利点水雾喷头与消防水池的最低水位之间的静压差为 0.02MPa,则该系统消防水泵的扬程至少应为() A.0.30MPa B.0.35MPa C.0.65MPa D.0.50MPa 点击查看答案 4 单选题 1分 某一类高层商业建筑,室内消火栓系统设计流量为 30L/s。该建筑室内消火栓系统设计灭火用水量至少应为()。 A.108m3 B.324m3 C.216m3 D.432m3 点击查看答案 5 单选题 1分 根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229),变电站内的总事故贮油池室外油浸变压器的最小安全间距应为()。 A.10m B.15m C.18m D.5m 点击查看答案