解析题 20分

某安装公司承接一大型商场的空调工程。工程内容有:空调风管、空调供回水,开式冷却水 等系统的钢制管道与设备施工,管材及配件由安装公司采购。设备有:离心式双工况冷水机组2台,螺杆式基载冷水机组2台,24台...

某安装公司承接一大型商场的空调工程。工程内容有:空调风管、空调供回水,开式冷却水
等系统的钢制管道与设备施工,管材及配件由安装公司采购。设备有:离心式双工况冷水机组2台,螺杆式基载冷水机组2台,24台内融冰钢制蓄冰盘管,146台组合式新风机组,均有建设单位采购。
编制了空调工程的施工方案,编制内容包括工程概况、编制依据、施工安排等基本内容。
质检员在巡视中发现空调供水管的施工质量(见图1)不符合规范要求,通知施工作业人员整改。

空调供水管及开式冷却水系统施工完成后,项目部进行了强度和严密性试验,施工图中注明
空调供水管的工作压力为1.3MPa,开式冷却水系统工作压力为0.9MPa。
在试验过程中,发现空调供水管个别法兰连接和焊缝处有渗漏现象进行返修后,重新试验未发现渗漏。
在冷水机组和其他设备单机试运转全部合格后,进行了通风与空调系统无生产负荷下的联合试运行,对系统进行了风量、空调水系统、室内空气参数及防排烟系统的测定和调试。
【问题】
1.空调工程的施工技术方案编制内容还有哪些?(4分)
2.图1中存在的错误有哪些?如何整改?(6分)
3.计算空调供水管和开式冷却水的试验压力。试验压力最低不应小于多少MPa?(5分)
4.在通风空调系统非设计满负荷的联合试运行及调试中,通风系统的连续运行时间和空调系统带冷(热)源的连续运行时间分别为多少?防排烟系统应测定哪些内容?(5分)

你可能感兴趣的试题

1 单选题 1分
  • A.工作原理
  • B.用途
  • C.冷却介质
  • D.工作介质
2 单选题 1分
  • A.变形观测
  • B.同心度的测量控制
  • C.水平控制
  • D.定线、定位和测设已知角度
3 单选题 1分
  • A.吊臂与设备外部附件的安全距离不应小于500mm
  • B.起重机、设备与周围设施的安全距离不应小于500mm
  • C.起重机提升的最小高度应使设备底部与基础或地脚螺栓顶部至少保持100mm的安全距离
  • D.两台起重机作主吊吊装时,吊重应分配合理,单台起重机的载荷不宜超过其额定载荷的80%,必要时应采取平衡措施
4 单选题 1分
  • A.对炉体预加热
  • B.烘干烟道和烟囱
  • C.烘干物料通道
  • D.烘干送风管道
5 单选题 1分
  • A.在管道的下半部与管道水平中心线成0~45°角的范围内
  • B.取压口在管道的上半部与管道水平中心线成0~45°角的范围内
  • C.上半部
  • D.下半部