问答题 0分

A公司某项目部承建一供水扩建工程,主要内容为新建一座钢筋混凝土水池,长40m,宽32m,池体深6.5m,基坑与邻近建筑物距离2.6m,设计要求基坑用钻孔灌注桩作为围护结构,水泥搅拌桩作止水帷幕。项目部...

A公司某项目部承建一供水扩建工程,主要内容为新建一座钢筋混凝土水池,长40m,宽32m,池体深6.5m,基坑与邻近建筑物距离2.6m,设计要求基坑用钻孔灌注桩作为围护结构,水泥搅拌桩作止水帷幕。项目部编制了详细的施工组织设计,其中水池浇筑方案包含控制混凝土入模温度,控制配合比和坍落度,内外温差控制在25%内。地层土为黏土,地下水位于地表以下0.5m。
项目部编制的施工组织设计按程序报批,A公司主管部门审批时提出了以下意见:
1.因施工结构位于供水厂内,不属于社会环境,而不搭设围挡,存在施工隐患;
2.水池施工采用桩体作为外模板,没有考虑内外模板之间杂物的清理措施;
3.施工组织设计中考虑了围护桩位移监测,但监测项目偏少;
4.为控制结构裂缝,需完善混凝土浇筑振捣措施。
问题:
1.供水厂厂内施工是否需要搭设围挡?说明理由。
2.水池内外模板之间的杂物清扫应采取什么措施?
3.基坑监测的主要对象除围护桩位移外,还应有哪些应测项目?
4.补充混凝土浇筑振捣措施。

你可能感兴趣的试题

5 单选题 1分
  • A.应从上游缓慢注入
  • B.内径1200mm的钢管,浸泡时间不少于72h
  • C.在试验管段上游的管顶及管段中的高点应设置排气阀
  • D.内径800mm钢筋混凝土管,浸泡时间不少于24h