解析题
3分
审核员在某办公楼工程施工现场审核时,发现办公楼B区四层局部混凝土 楼板出现了不规则裂缝,局部为贯通裂缝,具体位置为:四层5-7/B-C轴,7_9/B-G 轴及9-13/C-E轴,该楼层“混凝土拆模申...
审核员在某办公楼工程施工现场审核时,发现办公楼B区四层局部混凝土 楼板出现了不规则裂缝,局部为贯通裂缝,具体位置为:四层5-7/B-C轴,7_9/B-G 轴及9-13/C-E轴,该楼层“混凝土拆模申请单”显示:构件跨度大于8米,混 凝土浇注时间为2011年3月15日,拆模时间为2011年3月30日,拆模时楼 板混凝土强度达到设计混凝土立方体抗压强度标准值的75%。
参考解析: 解析:不能判到施工,是拆模中请单的验收策划不合适,强度应达到100%才能拆。
不符合标准11.3.1条款“施工企业应按规定策划并实施施工质量验收。”
不符合事实:在某办公楼工程施工现场审核时,发现办公楼B区四层局部混凝 土楼板出现了裂缝,该楼层“混凝土拆模申请单”显示:拆模时楼板混凝土强度 只达到设计混凝土立方体抗压强度标准值的75%,强度没有达到规定的100%。