单选题 1分

关于吊挂式全玻幕墙的说法中错误的是( )。

  • A.吊挂全玻幕墙的结构构件应有足够的刚度
  • B.吊挂式全玻幕墙的吊夹与主体结构之间因设置柔性传力结构
  • C.每块玻璃吊夹应位于同一平面,吊夹的受力应均匀
  • D.槽壁与玻璃之间应用硅酮耐候密封胶密封

你可能感兴趣的试题

2 解析题 20分
某办公楼工程,建筑面积 42000m2,地下三层,地上二十层,钢筋混凝土框架剪力墙结构,距邻近六层住宅楼 7m,地基土层为粉质粘土和粉细砂。
地下水位标高-9.5m,自然地面-0.5m,基础为筏板基础,基坑底部标高-14.5m,基础底板混凝土厚1500mm,水泥采用普通硅酸盐水泥,采取分层连续浇筑方式施工,基坑支护工程委托有资质的专业单位施工,降排的地下水用于现场机具、设备清洗,主体结构选择有相应资质的 A 劳务公司作为劳务分包,并签订了劳务分包合同。
合同履行过程中,发生了下列事件:
事件一:基坑支护工程专业施工单位提出了基坑支护降水采用“排桩+锚杆+降水井”方案,施工总承包单位要求基坑支护降水方案进行比选后确定。
事件二:底板混凝土施工中,混凝土浇筑从高处开始,沿短边方向自一端向另一端进行,在混凝土浇筑完 12h 内对混凝土表面进行保温养护,养护持续 7d。养护至 72h 时,测温显示混凝土内部温度 70℃,混凝土表面温度 35℃。
事件三:在进行结构施工测量工作中,建筑物主轴线的竖向投测采用了内控法。
事件四:结构施工至十层时,工期严重滞后。为保证工期,A 劳务公司将部分工程分包给了另一家有相应资质的 B 劳务公司,B 劳务公司进场工人 100 人,因场地狭小,B 劳务公司将工人安排在本工程地下室居住。工人上岗前,项目部安全员向施工作业班组进行了安全技术交底,双方签字确认。
1 、事件一中,本工程的基坑至少降水多少米?
2 、指出事件二中底板大体积混凝土浇筑及养护的不妥之处,并说明正确做法。温控指标包括哪些规定?
3 、建筑物主轴线的竖向投测还有什么方法?内控法的特点是什么?