问答题 20分

背景资料 某机电安装公司承建了某市医院的机电安装工程,内容包括:变配电所工程、建筑电气工程、通风与空调工程、给水排水工程和锅炉安装工程等。其中变配电所应提前受电为其建筑设备的试运转等提供条件。分承包合...

背景资料
某机电安装公司承建了某市医院的机电安装工程,内容包括:变配电所工程、建筑电气工程、通风与空调工程、给水排水工程和锅炉安装工程等。其中变配电所应提前受电为其建筑设备的试运转等提供条件。分承包合同约定:分承包工程的完工日期应与总体工程同步完工,以便按期启动整个单位工程的竣工验收。在施工过程中发生了以下事件:
事件1:为使变配电所建设顺利开展,机电安装公司受业主委托进行用电申请,并向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的用电资料。
事件2:变配电所完工受电后交由业主方运行管理,随之提前办理了竣工验收手续。
事件3:在给水排水的隐蔽工程中,监理工程师要求将一段未检验就隐蔽的地下管线挖开验收,结果质量符合要求,但机电安装公司对此要求5000元的经济赔偿。
问题
1.简述事件1中用电申请所需提供的资料。
2.对于事件2,机电安装公司是否可以提前办理竣工验收手续说明理由。
3.该医院工程办理竣工备案应当提交哪些文件
4.针对事件3,分包商能否得到经济赔偿简述理由。

你可能感兴趣的试题

3 问答题 20分
4 问答题 20分
背景资料:
某建设单位新建一工业项目,经招标,机电工程由具备机电工程总承包一级资格的A安装工程公司总承包。其中,车间内的消防工程、锅炉房工程、变电所工程由建设单位直接发包给具有专业资质的B公司。合同规定,施工现场管理由A公司总负责,工程项目主材由A公司提供,工程设备由A公司负责采购并与制造厂商签订合同。A、B两个公司都分别组建了项目部。
在施工过程中发生如下事件:
事件一:监理公司发现B公司在锅炉安装施工前,没有办理书面告知手续就进行施工,施工作业人员没有持证上岗,便指令B公司停工。
事件二:由于A公司采购的变压器延期1个月到现场,致使B公司发生窝工和停工,造成经济损失,B公司向A公司提出索赔。
事件三:消防工程验收时,B施工单位提交的有关验收技术资料不完整,公安消防监督机构不予验收。消防工程竣工后,建设单位向公安消防监督机构提交工程消防验收申请,填写《建筑工程消防验收申报表》,要求公安消防监督机构进行消防验收并投入使用,但公安消防监督机构不受理。
事件四:由于B公司在安装蒸汽管道的补偿器不符合要求,监理公司不予验收。
问题:
1.在事件一中,说明监理公司指令B公司停工的理由。
2.在事件二中,B公司向A公司提出索赔,是否合理说明理由。
3.在事件三中,消防工程验收时,需要哪些资料
4.安装蒸汽管道的补偿器有哪些要求
5 多选题 2分
  • A.施工现场所有配电箱和开关箱中应装设漏电保护器
  • B.严禁一个开关控制两台及以上用电设备
  • C.保护零线必须做重复接地
  • D.工作零线必须做重复接地
  • E.保护零线必须接入保护电器