解析题 20分

某预应力混凝土连续梁桥,桥跨组合为50+3×80+50,桥梁全长345.50m,桥梁宽度为25m。基础为钻孔灌注桩,采用回旋钻机施工,桥墩为每排三根共6根2.50m的桩,桥台为8根2.00m的桩。承台...

某预应力混凝土连续梁桥,桥跨组合为50+3×80+50,桥梁全长345.50m,桥梁宽度为25m。基础为钻孔灌注桩,采用回旋钻机施工,桥墩为每排三根共6根2.50m的桩,桥台为8根2.00m的桩。承台尺寸为8.00×20.00×3.00m。承台采用无底钢套箱施工,一般单壁钢套箱可按其表面积大约150kg/m2计算,高度按施工水位增加0.5m计。除桥台为干处施工外,其余均为水中施工(水深5m以内)。桥台钢护筒按单根长度3.5m计,桥墩钢护筒按单根长度10m计。混凝土均要求采用集中拌合(混凝土搅拌站生产能力为40m3/h)、泵送施工,水上混凝土施工考虑搭便桥的方法,便桥费用不计。本工程计划工期为18个月。其施工图设计的主要工程数量见下表:

1、请列出该桥梁基础工程造价所涉及的相关定额的名称、单位、定额代号、数量等内容,并填入表格中。需要时应列示计算。(π的取值为3.14)

你可能感兴趣的试题

5 解析题 20分
某10联现浇预应力混凝土连续箱梁桥地处山岭重丘区,跨越河谷,起点与另一特大桥相连,终点与一隧道相连。
该项目在招投标和施工过程中发生如下事件:
事件一:招标文件中的设计文件推荐连续箱梁采用移动模架法施工,因现场场地受限,模架在该桥梁终点处的隧道内拼装,然后前移逐孔施工,但某施工单位进场后,发现隧道标未开工(另一施工单位承担该隧道施工),无法按时提供移动模架拼装场地。经桥梁施工单位提出,建设单位、设计单位和监理单位确认,暂缓第十联施工,而从第九联开始施工。因第九联桥墩墩身较高,移动模架采用桥下组拼、整体垂直提升安装方案,第十联箱梁待隧道贯通后采用桩柱梁式支架施工,由此造成工期推迟一个月。上述方案上报相关单位并经批复后开始施工,根据相关规定,施工单位提出了以下索赔要求:
①移动模架桥下组拼场地处理费用;
②工期延长一个月按天索赔增加的现场管理费;
③移动模架垂直提升安装费用;
④第十联支架摊销费用;
⑤因第十联改为支架而损失的模架摊销费。
事件二:施工单位按照《公路工程施工安全技术规范》要求,编制了支架施工专项方案,该方案经施工单位审核,由技术负责人签字后,报监理工程师审查批准后实施。
1、事件一中,逐条判断施工单位提出的索赔要求是否成立?
2、事件二中,支架专项施工方案实施前的相关程序是否正确?若不正确,写出正确程序。