判断题
1分
变压器长时感应电压试验,1000kV变压器高压绕组不大于100pC,中压绕组不大于200pC,低压绕组不大于300pC。无异常声响,试验电压无突降现象,视在放电量趋势平稳且在限值内。
参考答案: 对
参考解析: 《国家电网公司变电验收管理规定》第1分册