背景资料 A单位是某民航机场弱电系统集成商,现合同条件约定需完成施工图深化设计工作,符 合绿色施工要求并进行效能优化等条款,该项目进展过程中,发生如下事件: 事件一,A单位根据用户需求调研完成施工项目...
A单位是某民航机场弱电系统集成商,现合同条件约定需完成施工图深化设计工作,符
合绿色施工要求并进行效能优化等条款,该项目进展过程中,发生如下事件:
事件一,A单位根据用户需求调研完成施工项目深化设计,具体包括(1)视频监控系 统在所有重要位置布置拾音器,(2)视频监控子系统共用安防网络交换机链路,计划采用 单根单芯大容量光缆连接。
事件二,视频监控子系统电缆敷设过程中,一工人发现已敷设线槽中电缆实际长度短 3m,随即找了同型号同批次电缆在线槽内铰接接续完成敷设。
事件三,监理工程师在检査光纤配线柜时发现,有一根外径16mm,预留长度6m的光缆 盘成半径22cm线圈固定在机柜内。
问题
1.该弱电系统工程效能优化应符合的要求。
2.事件一中至少应在哪些部位布置拾音装置?
3.针对事件一,写出A单位深化设计具体工作中的错误之处,说明理由。
4.针对事件二,写出工人做法的错误之处,并提出解决方案。
5.摄像机施工质量的验收内容有哪些?
6.针对事件三,写出光缆在柜内安装中存在的问题,并说明理由。
参考解析: 1.该弱电系统工程效能优化应符合的要求。
(1)应从运行稳定、提高效率以及节能等方面对实施方案进行优化设计;
(2)软件开发时,在保证系统正确性、稳定性的前提下,应提高代码效率,并通过优化数据库结构和算法,减少对硬件的需求;
(3)设备配置时,应开展节能方案设计,并进行实际能耗测量;
(4)应采用敏捷开发、搭建测试模拟环境等方式,开发原型系统,缩短开发周期;
(5)对客户化的定制系统宜进行全面测试验证,以保证系统功能、效能和质量。
至少在下列位置布置拾音装置:值机柜台、安检验证柜台、手提行李开包检查处、托运行李开包检查处、登机口柜台处等
A单位深化设计具体工作中的错误之处:(2)将视频监控子系统共用的安防网络交换机之间链路调整为单根单芯大容量光缆连接。
理由:安防网络交换机之间链路应采用双链路连接。采用两根单芯(或单机双芯)大容量光缆连接。
工人做法的错误之处:电缆在线槽内铰接接续后完成敷设。解决方案:在连接处安装接线盒,电缆的接头在接线盒内焊接。因为:电缆在管内或槽内不应有接头和扭结。电缆的接头应在接线盒内焊接或接线端子焊接。
摄像机施工质量的验收内容有:设置位置,视野范围;安装质量;镜头、防护套、支承装置、云台安装质量与紧固情况;通电试验。
光缆在机柜内安装存在的问题有:
(1)预留长度6m不符合要求
理由:预留长度不应小于8m,且每隔1km要有1%的盘留量;(6m<8m)
(2)线圈半径22cm不符合要求
理由:敷设光缆时弯曲半径不应小于光缆外径的20倍,即16mm×20=320mm=32cm。(22cm<32cm)
案设计,并进行实际能耗测量;④应采用敏捷开发、搭建测试模拟环境等方式,开 发原型系统,缩短开发周期;⑤对客户化的定制系统宜进行全面测试验证,以保证 系统功能、效能和质量。