解析题 24分

A 公司中标长 3km 的天然气钢质管道工程,管径 DN300mm,设计压力 0.4MPa,采用明开槽法施工。 项目部拟定的燃气管道施工程序如下: 沟槽开挖→管道安装、焊接→a→管道吹扫→b 试验→回...

A 公司中标长 3km 的天然气钢质管道工程,管径 DN300mm,设计压力 0.4MPa,采用明开槽法施工。
项目部拟定的燃气管道施工程序如下:
沟槽开挖→管道安装、焊接→a→管道吹扫→b 试验→回填土至管顶上方 0.5m→c 试验→焊口防腐→敷设 d→回填土至设计标高。
在项目实施过程中,发生了如下事件:
事件一:A 公司提取中标价的 5%作为管理费后把工程包给 B 公司。B 公司组建项目部后以A 公司的名义组织施工。
事件二:沟槽清底时,质量检查人员发现局部有超挖,最深达 15cm,且槽底土体含水量较高。
工程施工完成并达到下列基本条件后,建设单位组织了竣工验收:①施工单位已完成工程设计和合同约定的各项内容;②监理单位出具工程质量评估报告;③设计单位出具工程质量检查报告;④工程质量检验合格,检验记录完整;⑤已按合同约定支付工程款;……。
问题
1.施工程序中的 a、b、c、d 分别是什么?
2.事件一中,A、B 公司的做法违反了法律法规中的哪些规定?
3.依据《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ 33-2005,对事件二中情况应如何补救处理?
4.依据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》(建质[2013]171 号),补充工程竣工验收基本条件中所缺内容。

你可能感兴趣的试题

1 单选题 1分
  • A.设置由水泥稳定粒料组成的不透水底基层
  • B.底基层底面宜铺设防水土工织物
  • C.设置由半开级配粒料组成的不透水底基层
  • D.底基层顶面宜铺设水泥封层
4 单选题 1分
  • A. 压浆完成24h 以后,结构混凝土的温度应低于5℃
  • B. 当白天气温高于35℃时,压浆宜在夜间进行
  • C. 压浆作业每一工作班应留取不少于3 组砂浆试块,标养28d
  • D. 水泥浆的强度应符合设计要求,设计无要求时不得低于30MPa
5 单选题 1分
  • A. 监理及勘察
  • B. 勘察及设计
  • C. 监理及设计
  • D. 勘察及建设